Цитата(Веталька @ 22.3.2016, 17:32)

Установил накопительный водонагреватель Аристон. Центрального газа нет. Теперь при включении чайника в отключается автомат у счетчика. Есть еще два электрических конвектора по 1 кВт. Автомат опечатан – на более мощный его не заменить. Как можно решить эту проблему?
Можно поставить в щит реле приоритета ABB или LEGRAND. От них провести дополнительные провода к водонагревателю, к чайнику и к двум конвекторам. Стоить будет не дешево и не каждый электрик возьмется…
Но, есть более простой и недорогой способ. Установить оптимизатор нагрузки на сеть OEL-820. Он состоит из двух розеточных блоков. Они просто втыкаются в розетку, а в них включаются энергоемкие приборы. Один оптимизатор на два прибора. В случаях, как ваш – помогает реально. Даже, если у вас электронный счетчик с отключением при превышении лимита потребляемой мощности. Вам понадобится два оптимизатора. С одним будет работать чайник и водогрей. С другим два отопительных прибора.