Попробовал изобразить схему электроснабжения в комнате (двухкомнатная квартира). Исходил из следующих соображений:
1. сплитсистема идет отдельной линией на щиток;
2. линии освещения и розеток относятся к разным группам.
Имеет ли моя схема право на жизнь? Смущают меня только вот какие моменты:
1.Можно ли в распредкоробке соединить 4 провода в скрутке? (4 немного?)
2. При такой схеме, получается у меня в комнате будет две распредкоробки, одна для линии освещения, другая для розеток? Возможно ли их развести в одной коробке? Уместятся ли? Или можно как-то более рационально поступить?
savelij®
Схема имеет право на жизнь.
1. Можно и 5 кабелей в коробке распаять, сварить или опрессовать, но не скрутить... icon_wink.gif
2. В одной коробке точно не стоит совмещать разные группы... если конечно речь не больших квадратных распредкоробках 100*100 или более...
2.1. для освещения можно вообще не делать р/к, а распаять в углубленной коробке за механизмом выключателя
2.2. а почему бы линию на Р3,4 не провести от Р5,6,7?
Гость_Алексей_
Спасибо!
2.1. А Вы не подскажите какая глубина у углубленного подрозетника? А то у меня вроде эта стена гипсовая, толщина 100-120мм., не пройдет ли такой подрозетник насквозь?
2.2. от Р3,4 будет запитан компьютерный столик, соответственно комп, принтер, колонки и т.д., а от Р5,6,7 будет телевизор, ДВД, приставка. Я совсем не против повесить их на одной линии, но боюсь не будет ли нагрузка при таких потребителях излишней для одной линии? Как-то вот заклинило меня, что при параллельном подключении розеток якобы нагрузка на розетки будет меньше, чем при последовательном (если все розетки 3,4,5,6,7 повесить шлейфом одну за другой). Или это заблуждение? Спасибо!
Костян челябинский
2.1 60мм
savelij®
2.2. У Вас все розетки итак висят на одной линии... А уж надёжность соединений зависит от их исполнения... делайте за каждым первым механизмом блока розеток надёжное соединение входящего и уходящего кабеля и ответвления на блок, тогда не будет никаких переживаний из шлейфов.
Гость сочувствующий
Маловато будет 10 А на розетки.
Гость_Алексей_*
Спасибо! Вот так, как на схеме соединить? Ну плюс еще земля будет, забыл про нее, когда чертил.
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.3.2016, 10:49) *
Маловато будет 10 А на розетки.
да, наверное, на розетки поставлю 16А, спасибо!
Костян челябинский
Все правильно.
Гость_Алексей_*
Получается, если следовать этой логике дальше, вообще можно обойтись без распредкоробки. Её роль может выполнить глубокий подрозетник Р8, там все соединяем и разводим по линиям. Нормально будет? А линия освещения, которая приходит в комнату, может быть разведена за выключателем. В итоге получим комнату без распредкоробок. Вроде все правильно?
Костян челябинский
Всё правильно. Это можно сказать, тренд последнего времени - монтаж без распред коробок
Гость_Алексей_*
Спасибо за помощь!!! icon_biggrin.gif