Насколько мне известно, вышеупомянутые устройства попадают под действие "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". А там сказано:
Цитата
7.3.9. ...
Кроме того, при техническом освидетельствовании грузоподъемной машины должны быть проверены:
...
г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления;
...
Если посмотреть пункты выше, то читаем, что:
Цитата
7.3.2. Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию:
а) частичному - не реже одного раза в 12 мес.;
И еще:
Цитата
7.3.8. При полном техническом освидетельствовании грузоподъемная машина должна подвергаться:
а) осмотру;
б) статическим испытаниям;
в) динамическим испытаниям.
При частичном техническом освидетельствовании статические и динамические испытания грузоподъемной машины не проводятся.
Полный текст
http://standartgost.ru/g/%D0%9F%D0%91_10-14-92Поэтому все грузоподъемные механизмы проходят измерения сопротивления изоляции и металлосвязи не реже 1 раза в год. Другое дело, что на некоторых из них измерения эти выполнить трудно, а на иных (где микропроцессорной техники понапихано) - и невозможно.