Здрасте, вопрос: какие необходимо получить конкретные данные о трансформаторе для расчета ударных и пр. токов КЗ? Спасибо!
Его сопротивление (реактивное как правило) для схемы замещения.
Зависит от мощности, Uk%. Формулу на память не помню, см. любой учебник по переходным процессам.
Tchernishev
9.4.2007, 22:22
Xтр(в долях) = Uk/100%,
Больше ничего по трансформаторам при расчёте токов кз не используется.
Реактивное сопротивление трансформатора:
Хт = Uн^2/Sk
Sk - мощность КЗ - паспортная величина
Tchernishev
13.4.2007, 0:20
Токи кз на начальном этапе рассчитываются в долях и приводятся к базисным условиям. Смотрите ничего не напутайте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,