DENISKA
Здрасте, вопрос: какие необходимо получить конкретные данные о трансформаторе для расчета ударных и пр. токов КЗ? Спасибо!
Oleg_n
Его сопротивление (реактивное как правило) для схемы замещения.
Зависит от мощности, Uk%. Формулу на память не помню, см. любой учебник по переходным процессам.
Tchernishev
Xтр(в долях) = Uk/100%,
Больше ничего по трансформаторам при расчёте токов кз не используется.
VELZEVUL
Реактивное сопротивление трансформатора:

Хт = Uн^2/Sk

Sk - мощность КЗ - паспортная величина
VELZEVUL
И еще

Хт = Uk%*Uн^2/Sн.т
Tchernishev
Токи кз на начальном этапе рассчитываются в долях и приводятся к базисным условиям. Смотрите ничего не напутайте.