Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как подключить 3-х фазное американское оборудование?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


Ipat
имеем 3-и фазы 380 В. а нужно 3-и фазы 240 В да еще, вроде, 60 Гц как быть?
Общее потребление около 15 кВт думаем поставить трансформатор, где его можно приобрести или собрать под заказ нужную коробку (территориально от москвы до серпухова)?
Феодор
Так понимаю, речь про двигатель? Если повезёт и там 240 треугольником - можно переделать на 240 звездой.
andrey357
Цитата
(территориально от москвы до серпухова)

А почему до Серпухова?
Глянь здесь. Похоже.
http://www.smsm.ru/catalogue.php?item_id=048-0140
gomed12
Если нагрузка двигательная, при использовании понижающего трансформатора, потеряете в скорости примерно 12% . При повышенных требованиях к источнику, лучше использовать ИБП, например,
http://ups-info.ru/?link=160628
http://www.szma.com/xAS1.pdf
Феодор
Справедливо - точнее даже не ИБП, а частотник, батарейка-то не нужна.
ipat
Цитата(andrey357)
Цитата
(территориально от москвы до серпухова)

А почему до Серпухова?

а потому, что мы живем в мск, а оборудование монтруем в серпухове, могли бы заехать по дороге и купить или заказать : ))
ipat
Цитата(Феодор)
Так понимаю, речь про двигатель? Если повезёт и там 240 треугольником - можно переделать на 240 звездой.

Уважаемый Фёдор, не очень бы хотелось разбирать оборудование... оно полностью укомплектовано там пускатели, кнопки всякие аварийные, электронные линейки, таймеры... а из блоков управления оборудованием торчат провода, не хотелось бы внутрь лезть... : )
а на случай если придётся лезть вопрос: "если ранее было подключено звездой, а подключить треугольником, то переход на 50 Гц не отразиться негативно на оборудовании...(не сгорят ли двигатели через пол-года - год)?
Гость
Цитата(gomed12)
Если нагрузка двигательная, при использовании понижающего трансформатора, потеряете в скорости примерно 12% . При повышенных требованиях к источнику, лучше использовать ИБП, например,
http://ups-info.ru/?link=160628 http://www.szma.com/xAS1.pdf

зачем мне ИБП? и тем более зачем тратиться на полное выпрямление тока? существуют же частотные преобразователи... и преобразователи (трансформаторы) напряжения.
andrey357
Цитата
оборудование монтруем в серпухове,

А мы живем там. Что монтируете, если не секрет?
Феодор
Не разбирать оборудование - разумное решение. Трёхфазные двигатели обычно имеют прямую зависимость между частотой и скоростью, поэтому частотник - наиболее безопасное решение. В частотном преобразователе происходит *именно* полное выпрямление + инвертирование, других подходов не изобрели. icon_smile.gif А трансформатор не меняет частоту.

Слышал про частотники, которые контролируют и частоту, и напряжение. Это для вас оптимальное решение.
Гость
Цитата(Феодор)
Не разбирать оборудование - разумное решение. Трёхфазные двигатели обычно имеют прямую зависимость между частотой и скоростью, поэтому частотник - наиболее безопасное решение. В частотном преобразователе происходит *именно* полное выпрямление + инвертирование, других подходов не изобрели. icon_smile.gif А трансформатор не меняет частоту.

Слышал про частотники, которые контролируют и частоту, и напряжение. Это для вас оптимальное решение.

Большое спаибо, Федор!
Гость
Цитата(andrey357)
Цитата
оборудование монтруем в серпухове,

А мы живем там. Что монтируете, если не секрет?

Металлобрабатывающее оборудование, б/у-шное.
ipat
сегодня съездил сфотографировал условные обозначения на движках, хочу переместится за советом в раздел электродвигатели, буду рад услышать вас там.
С уважением, Иван
ipat
С вашего позволения хочу перенести тему вот сюда:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=5575
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.