Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: потери электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


с2н5он
в одной и той же сети потери электроэнергии зимой больше чем летом, в процентном отношении - зимой 20%, летом 10 %
почему?
Гость
Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 10:14) *
в одной и той же сети потери электроэнергии зимой больше чем летом, в процентном отношении - зимой 20%, летом 10 %
почему?
Несколько "если" ...
если Ваши проценты вычесть друг из друга - остается 10%
если Ваш счетчик установлен (как, типерича, модно стало), на улице, и ...
если верить прочитанному (сорри не помню где, но это было ... мамой клянусь!), то тама утверждалось, что счетчики в холодное время считают как раз на 10% больше!
Помню потом пробежался по сайтам изготовителей счетчиков, было типа ... "счетчики сохраняют работоспособность на морозе", но ни у кого не нашел гарантии на точность хода.
ПУЭ тоже требует, не ниже 0 град, или делать отопление! icon_biggrin.gif
Marten
Сети в основном состоят из КЛ, или ВЛ?
Shturman1
как вариант, зимой нагрузка больше, вот и потери больше. В обмотках трансформатора теряется мощность, пропорциональная квадратам токов и сопротивлениям первичной и вторичной обмоток:
S-cream
Скорее всего вопрос к линиям и к нагруженности трансформаторов. Потребление сильно отличается?
с2н5он
По порядку
Про вычитание не понял
Не досказал, речь идёт об учёте в населённом пункте, головные счётчики стоят на ГПП, потребительские преимущественно в помещениях
Сети 50/50 КЛ/ВЛ
Пост 4 речь о процентах, а не квтчас, так что прямой зависимости от нагрузки нет
Согласен, про трансы, но не в такой же степени
Какой вопрос к линиям? Какое потребление?
S-cream
Как отличается потребление зима-лето? Не проценты, а количественно? В два раза, больше, меньше?
rosck
Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 10:14) *
в одной и той же сети потери электроэнергии зимой больше чем летом, в процентном отношении - зимой 20%, летом 10 %
почему?

Сопротивление лини электропередачи R . Падение напряжение U на участке линии R*I . Тогда потери будут U*I или R*I*I. То есть если нагрузка на линии увеличится в два раза потери увеличится в четыре раза. Из этого следует чем меньше линия нагружена тем выше КПД и наоборот.
с2н5он
Потребление отличается примерно в два раза
По формуле в принципе около того, разница потерь в квтчас примерно в три раза
Т.е. образно говоря нужно параллелить нагрузку разгружая линии?
rosck
Линия длинная?
с2н5он
сейчас не скажу, идут три фидера, причем два из них (основные) в кольце, причем внутри кольца ещё закольцовка есть
в прицепе данные за 2015, речь о нас.пункте № 1
S-cream
Имхо, даже по лету потери дикие.
То, что март и апрель (так же октябрь-ноябрь) при примерно равном потреблении имеют такую большую разницу в потерях, наводит на разные мысли. Нагрузочные потери в этом случае можно поставить в конец списка.
Тут надо все смотреть. Явно потери совпадают не просто с зима-лето, а с отопительным сезоном.
Я бы начал с учета у потребителей.
rosck
Потери в проводах. Приборы учёта имеют завышеную погрешность. Или где-то совсем не правильно считает или не считает совсем. Например на терхфазном может одна фаза не считает. Вы написали, что линии имеют кольцевые соединения. Если Фидера от разных счетчиков как здесь организован учёт? Может кто то ворует. Наводить здесь порядок очень хлопотное и не благодарное дело.
с2н5он
котельные наши, тоже склоняюсь к сезонности, но понять не могу какой, крупной промышленности нет, разве что лесопереработка
по фидерам - это десятка на поселок №1 от ГПП МРСК
склонен думать про воровство потребителей, но уж больно много, разве что для начала проверить учёт по голове у МРСК
Shura_with_KINEF
Зимой больше активных нагрузок: ТЭНы в котлах, приточках, завесах, воздушных и масляных радиаторах, теплых полах.
Летом зимних активных нагрузок нет, зато появляются индуктивные: вентиляторы, кондиционеры.
Т.е. зима/лето меняется CosФ. А какова точность абонетских и головных счётчиков при измерении реактивной энергии?
с2н5он
голова 0,5
абоненты - какие угодно, не знаю, они её не оплачивают
а реактивка причем? и мы за неё не платим
а косинус как влияет на потери?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.