- Здравствуйте!!! Есть у установки коэффициент мощности равный 0,8. Требуется ОЦЕНИТЬ, достаточно этого, или нет. Нужна - ли ЁКРМ? Хотелось - бы услышать мнение специалистов. Спасибо. Мощность установки 100 кВА
Номинальный cosФ = 0,92-0,95. Вообще-то в некоторых местах не требуют поддержания cos на этом уровне, поэтому лучше узнать у ЭСО
Цитата(Ягуар)
Мощность установки 100 кВА
Где-то встречал, что компенсации не требуют ЭУ с установленной мощностью до 150 кВА.