Гость_Андрей_*
Здравствуйте.
У меня есть квартира в которой никто не живет. Сегодня пришел в нее и обнаружил, что света нет.
Оказалось, что выбило автомат в квартире и общий автомат в щитке в подъезде.
Дом старый, с деревянными перекрытиями.
Проводка и счетчик в квартире менялись и была еще в добавок сделана розетка для эл.печки на 380. (правда в одной комнате проводка еще осталась старая)
Установлены автоматы
С25
С20
С10
С16
В16
В16

Сработал первый автомат С25. Остальные в обычном положении.
В квартире за время отсутствия никаких приборов включено не было. Какая либо техника в квартире отсутствует.
При включении автоматов свет загорелся и ничего не выбило. Но я на всякий случай выключил автоматы как они были.
Из-за чего могло выбить автоматы? Что нужно проверить?
с2н5он
А случаем не запамятовали, сами уходя не включили?
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 26.6.2016, 10:28) *
А случаем не запамятовали, сами уходя не включили?

Нет. Уходя всегда проверяю все электроприборы.
Электрощиток точно не трогал.
savelij®
Если сейчас всё в норме, то чем форум то поможет?
Гость_Андрей_*
Цитата(savelij® @ 26.6.2016, 12:15) *
Если сейчас всё в норме, то чем форум то поможет?

Хотел узнать, что может при отключенных эл. приборах привести к срабатыванию автоматов.
И еще в энергостбытовой компании мне сказали, что, наверное, кто-то пытался подключиться к проводам чтобы воровать электричество.
Про соседа тут как раз такие слухи ходят среди жильцов.
Вроде в управляющей компании и раньше регистрировали какой-то "перерасход" но пока никого не выявили.

с2н5он
Сосед залез к Вам в квартиру?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 28.6.2016, 7:13) *
Сосед залез к Вам в квартиру?


Вариант: засверлился.

Гость сочувствующий
Может имеет смысл измерить мегаомметром сопротивление изоляции проводки?
Гость_Андрей_*
Цитата(Roman D @ 28.6.2016, 8:28) *
Вариант: засверлился.

Предохранитель сработал внутри квартиры. При том, что никаких приборов включено не было.
Ну я в общем для того и спрашиваю, чтобы узнать если на лестничной площадке что-то произошло может ли внутри квартиры предохранитель сработать.
Если не может, то буду вызывать электриков - искать короткое замыкание.
Гость_Андрей_*
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.6.2016, 8:49) *
Может имеет смысл измерить мегаомметром сопротивление изоляции проводки?

Благодарю за совет!
Почитаю про это сейчас.
Гость_Андрей_*
Вообще сосед всю зиму отапливался электричеством в неблаг. квартире.
Или потратил невероятное количество денег. Или что-то промутил.


Роман, если вы серьезно про возможность просверлить отверстия для кабеля, то, наверное, придется искать ходы.
с2н5он
посмотрите старую проводку, нет ли "лишних" проводов, уходящих к соседям, вероятнее всего на розетках, не смотрели, на счётчике показания не поменялись?
Roman D
Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.6.2016, 10:55) *
Роман, если вы серьезно про возможность просверлить отверстия для кабеля, то, наверное, придется искать ходы.


Регулярно имели место быть и обсуждались на форуме варианты, когда из-за ошибки строителей розетки смежных квартир оказывались соединены между собой.

Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 28.6.2016, 12:53) *
.... когда из-за ошибки строителей розетки смежных квартир оказывались соединены между собой.

Цитата
Дом старый, с деревянными перекрытиями.

По-моему в таком доме маловероятно.
savelij®
Так ведь сработал один групповой автомат и вводной. Значит и смотреть нужно, что запитано от сработавшего группового...
Roman D
Отключить все групповые, кроме сраборавшего. Искателем скрытой проводки (или, на худой конец, бесконтактным указателем напряжения) проследить трассу.
Есть пассивные искатели с двумя режимами: электрического поля и магнитного. В первом ищут напряжение, во втором - ток.
Гость_Андрей_*
Цитата(Roman D @ 28.6.2016, 15:31) *
Отключить все групповые, кроме сраборавшего. Искателем скрытой проводки (или, на худой конец, бесконтактным указателем напряжения) проследить трассу.
Есть пассивные искатели с двумя режимами: электрического поля и магнитного. В первом ищут напряжение, во втором - ток.


Давно хотел купить искатель скрытой проводки, но не знаю какой лучше.
Из вещей есть только мультиметр icon_smile.gif

Пытался вызвать электрика из нашей управляющей компании, но он отказался проверять мегаомметром. Сказал, что может придти только визуально посмотреть. Но мне такое не подходит. Мне все -таки нужно какое -то заключение официальное.

Хотел еще у вас поинтересоваться - какие из этих пробок можно выключить чтобы квартира полностью была лишена электричества.
Мне просто часто приходится уезжать, хочу знать, что ничего не случится в мое отсутствие.

Знаю, что если убрать нулевой провод, то можно получить напряжение 380. Среди перечисленных мною предохранителей нет ли того, который идет на этот самый ноль? Можно ли их все выключать сразу?

Какие бывают официальные проверки исправности электропроводки? Как получить и проверку и официальный документ, который в случае чего можно показать даже в суде в подтверждение исправности электросистем внутри квартиры?
ЛЕША
Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2016, 19:58) *
Пытался вызвать электрика из нашей управляющей компании, но он отказался проверять мегаомметром. Сказал, что может придти только визуально посмотреть

"Специалист"!!!
Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2016, 19:58) *
Хотел еще у вас поинтересоваться - какие из этих пробок можно выключить чтобы квартира полностью была лишена электричества.
Мне просто часто приходится уезжать, хочу знать, что ничего не случится в мое отсутствие.

Фото щитка помогло бы.... А так, навскидку, выключайте все автоматы
Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2016, 19:58) *
Знаю, что если убрать нулевой провод, то можно получить напряжение 380.

Только в трёхфазной сети. В однофазной просто "ничего не будет работать", 380В не получите.
Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2016, 19:58) *
Какие бывают официальные проверки исправности электропроводки? Как получить и проверку и официальный документ, который в случае чего можно показать даже в суде в подтверждение исправности электросистем внутри квартиры?

Электротехническая лаборатория (ЭТЛ). Найдите в вашем городе. К протоколам требуйте свидетельство о регистрации ЭТЛ ( чтоб не просрочено было и с печатью)
Данные протоколы имеют юридическую силу.
Roman D
Добавлю.
Пользуюсь вот этим указателем:

Видит с нескольких сантиметров в штукатурке, и сантиметров с семи в воздухе. Думаю, и в дереве столько же.
Могу поделиться методикой.
S-cream
Roman D, пользуюсь указателем тест-бой, но таких сантиметров он не показывает...
Roman D
S-Cream, мне прибор достался бесплатно. Точнее, я оказался единственным профессионалом возле стенда на выставке - и почерпнул информации. Ну, и указатель. icon_wink.gif
То есть выбор модели оказался не за мной.
На другом стенде со счётчиками я разжился интересной отвёрткой и парой сотней грамм "Хеннеси" перорально... Ну и что, что "Курвуазье" вкуснее?

Так что пользуюсь с применением главной части; а не так, как те товарищи в интернете.
S-cream
Забавно, мне мой тоже достался на халяву, т.е. бесплатно. Правда, без хеннеси и курвуазьёв icon_smile.gif
Гость_Андрей_*
Роман, я его только на литовском сайте нашел. Интересно они доставку в Россию делают?
http://www.elintosms.lt/en/products/portab...sitest-ac-9-156
Гость_Андрей_*
Посоветуйте, где можно почитать или посмотреть основы знаний по электричеству.
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 28.6.2016, 12:34) *
посмотрите старую проводку, нет ли "лишних" проводов, уходящих к соседям, вероятнее всего на розетках, не смотрели, на счётчике показания не поменялись?

На щитке на лестничной площадке клубок проводов и ничего не понять.
Последние две цифры счетчика за месяц при отсутствии работы эл. приборов увеличились на 18. Счетчик пятизначный СО ИП-2. Запятой вроде нет. Может это 1.8 кВт?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.7.2016, 11:49) *
Посоветуйте, где можно почитать или посмотреть основы знаний по электричеству.

В школьном учебники физики.
S-cream
При отсутствии включенных приборов счетчик должен потреблять ноль. Ни больше ни меньше.