Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбот трансформаторов тока на 30кВт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


New
Здравствуйте. В данный момент у меня мощность 15 кВт в ГРЩ смонтировано: вводной автомат на 25А, т-ры тока 50/5, ИКК, счетчик, отходящий автомат 25А. Получил ТУ на увеличение мощность до 30кВт по расчетам это 48А, значит автоматы заменим на 50А. Вопрос в следующем нужно ли мне менять трансформаторы тока? или достаточно существующих?
Костян челябинский
На ваши токи есть и счетчики прямого включения. И даже с запасом. Не понятен смысл применения ТТ.
с2н5он
Достаточно, также см.пост 2
moshkarow
Цитата(New @ 27.6.2016, 17:13) *
вводной автомат на 25А, до 30кВт по расчетам это 48А, значит автоматы заменим на 50А.

Как посчитали ?
кабель отходящий по току проходит ?
FRAER
А в ТУ номиналы автоматов и ТТ не прописаны что ли? Вообще при таких мощностях обычно используют счетчики прямого включения, это дает меньшие погрешности измерений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.