  Подскажите чайнику. Есть подстанция ТМГ100/10
Выход 400V 144,5А. Нагрузка по фазам 60а 40а 40а. В итоге имеем напряжения на 2 фазах около 210, а на третьей 250 вольт. Вопрос нормально это для этогй подстанции или все таки в ней какая то проблема. Заранее благодарен.
 
 
 
 
  Без нагрузки напряжение какое?
 
 
 
  dimas_bog
  6.7.2016, 16:54
  
 
  Без нагрузки 228 на всех ровно
 
 
 
 
  А где поводили измерения? 
На самих шпильках 0,4кВ трансформатора или в другом месте?
 
 
 
  dimas_bog
  6.7.2016, 17:46
  
 
  На шпильках
 
 
 
 
  Мерим мостом омическое сопротивление обмоток с обоих сторон.
 
 
 
  dimas_bog
  6.7.2016, 18:28
  
 
  Насколько я понимаю мерить должна обслуживающая организация. Вызываем они что то проверяют и утверждают что все нормально-проблема в потребителях. Мне надо понять нормально
 
 
 
  dimas_bog
  6.7.2016, 18:35
  
 
  Надо понять нормально ли при таких несимметричных токах такой перекос по напряжению.
 
 
 
 
  При нагрузке менее половины мощности такие провалы недопустимы... а, стоп!
Что там у нас по высокой стороне? Пару десятков км 10 кВ? 
 
  
 
 
  Да нет. В центре города, хоть и небольшого
 
 
 
 
  Какая схема соединения обмоток: звезда-звезда или треугольник-звезда? Трансформаторы этого типа могут быть как в той, так и в другой модификации. В первом случае - а хрен его знает. Во втором можно предположить плохой контакт в одной из фаз на стороне высокого напряжения. То ли на питающей линии, то ли на обмотке трансформатора, то ли на выводах. Последний случай - самый постой. Выведите в ремонт, почистите и протяните болты. Заодно и осмотрите смежные элементы.
 
 
   