Цитата(17 @ 9.7.2016, 18:50)

Ну насчет ДУП - мое предположение, во всех последних проектах была. А так то да - пятипроводка. Не нужна ШДУП?
Дополнительное уравнивание к стоякам отношения не имеет. Такое уравнивание выполняется между одновременно доступными ОПЧ и СПЧ, как правило в одном помещении, а от одного этажного щита до другого не дотянешься. С шиной РЕ должно быть соединение, эта шина - в этажном щите. См. рис.1.7.7 в ПУЭ. От квартирного щита в помещение с уравниванием идут проводники "1" - защитные РЕ-проводники. Либо к ОПЧ (если они есть), либо к коробке с шинкой уравнивания (что чаще). А дальше проводники дополнительного уравнивания - "3". Что бы не тащить отдельные РЕ-проводники от щита по длинному коридору, использую магистральный РЕ-проводник и от него ответвляюсь к квартирам (к коробкам с ШДУП, или КУП..).