Керчанин
18.7.2016, 19:52
Товарищи электрики меня интерисует очень важный вопрос,кто что об этом знает дайте совет пожалуйста,ситуация такая,живу в частном доме,вводимая мощность 2.2 кВт по договору, решил поставить котел 5 кВт с регулировкой мощности в три ступени,установлены теплые полы,бойлер и электроплита с духовкой,как же быть чтоб это все правильно использовать и не возникло никаких проблем! Автомат на вводе в счетчик стоит 16а, в доме уже на котел стоит 24а ,провода к счетчику от линии и по дому стоят мощные выдерживают около 10 кВт,в КРЭСЕ говорят что вам нужно увеличить нагрузку однофазного тока до 5 кВт или сделать трехфазгый до 15 кВт,как быть,хотелось бы оставить однофазную и поставить автомат 25 а перед счетчиком как вы думаете этого хватит и вообще 25 ампернвй автомат опломбируют если оставить все как сейчас есть? Дайте совет как быть?
15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автомат на каждую фазу.
Керчанин
18.7.2016, 21:16
Цитата(S-cream @ 18.7.2016, 21:09)

15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автомат на каждую фазу.
У меня одна фаза в данный момент
savelij®
18.7.2016, 21:46
А при чём тут обман?
В сетях чётко ответили и предложили два варианта на выбор: либо однофазный ввод до 5 кВт (при АВ 25А реально можете потреблять до 6кВт), либо делать трёхфазный ввод на 15 кВт.
Не пойму, почему отказываете себе в трёхфазном вводе и 15 кВт при озвученных хотелках (электрополы, электрокотёл, электроплита....)? Вы их планировали святым духом питать?
Керчанин
18.7.2016, 22:27
У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?
zendo057
18.7.2016, 22:50
Если на полную то мало.
Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:27)

У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?
С уроков физики: 5000 Вт / 220В = 22,73А, номинал автомата ближайший больший.. Какой тут 16 ?
Я бы выбрал 15 кВт трехфазку.
Блиииииин! Вы явно далеки от электричества: Вам РЭС предлагает 3-х фазку, а Вы еще думаете!!!
pro100-220volt
19.7.2016, 7:37
3-х фазку предлагают но мы то не знаем на каких условиях. Из такой ситуации был вариант что местные " Левши " брали АВ 16 и АВ 25 например одной фирмы и меняли начинку местами. В итоге получался АВ 25 в корпусе 16го и его ставили на ввод, типа визуально 16 а работает 25. Как-то так.
Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:52)

Дайте совет как быть?
Пишите в сети заявку на увеличение мощности до 15кВт, стоит 550 рублей.
Тем более в Керчи по моему представлению нынче ЭЭ как грязи..
pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку.
Керчанин
20.7.2016, 18:19
Цитата(S-cream @ 19.7.2016, 12:44)

pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку.
Проводка в доме уже сделана,кабель выдержит 10 кВт, автоматы 16 а под каждую комнату уже установлены,чтоб подключить трехфазку что нужно кроме того как заменить счетчик? И какая примерно стоимость под ключ на переделку?
Керчанин, в доме дополнительно поставить трехфазный автомат, переподключить в щитке, возможно, заменить кабель от столба до дома. Смотреть надо, а хрустальный шар в полировку отдал.
Вам электрик на месте нужен. Ну или сюда более полную информацию.
Какой кабель от столба до счетчика, от счетчика до дома, фото домашнего щитка в открытом виде.
Настоятельно рекомендую почитать форум про разводку в квартире или помогите собрать щиток. Для лучшего понимания вами же вопросов, которые вы задаете.