Керчанин
Товарищи электрики меня интерисует очень важный вопрос,кто что об этом знает дайте совет пожалуйста,ситуация такая,живу в частном доме,вводимая мощность 2.2 кВт по договору, решил поставить котел 5 кВт с регулировкой мощности в три ступени,установлены теплые полы,бойлер и электроплита с духовкой,как же быть чтоб это все правильно использовать и не возникло никаких проблем! Автомат на вводе в счетчик стоит 16а, в доме уже на котел стоит 24а ,провода к счетчику от линии и по дому стоят мощные выдерживают около 10 кВт,в КРЭСЕ говорят что вам нужно увеличить нагрузку однофазного тока до 5 кВт или сделать трехфазгый до 15 кВт,как быть,хотелось бы оставить однофазную и поставить автомат 25 а перед счетчиком как вы думаете этого хватит и вообще 25 ампернвй автомат опломбируют если оставить все как сейчас есть? Дайте совет как быть?
S-cream
15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автомат на каждую фазу.
Керчанин
Цитата(S-cream @ 18.7.2016, 21:09) *
15 кВт на трех фазах это как раз 25 амперный автомат на каждую фазу.

У меня одна фаза в данный момент
savelij®
А при чём тут обман?
В сетях чётко ответили и предложили два варианта на выбор: либо однофазный ввод до 5 кВт (при АВ 25А реально можете потреблять до 6кВт), либо делать трёхфазный ввод на 15 кВт.
Не пойму, почему отказываете себе в трёхфазном вводе и 15 кВт при озвученных хотелках (электрополы, электрокотёл, электроплита....)? Вы их планировали святым духом питать? icon_wink.gif
Керчанин

У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?
zendo057
Если на полную то мало.
Олега
Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:27) *
У меня все однофазные приборы, на 5 кВт 16 амп.автомата мало будет?

С уроков физики: 5000 Вт / 220В = 22,73А, номинал автомата ближайший больший.. Какой тут 16 ?
Sinus
Я бы выбрал 15 кВт трехфазку.
Искра
Блиииииин! Вы явно далеки от электричества: Вам РЭС предлагает 3-х фазку, а Вы еще думаете!!!
pro100-220volt
3-х фазку предлагают но мы то не знаем на каких условиях. Из такой ситуации был вариант что местные " Левши " брали АВ 16 и АВ 25 например одной фирмы и меняли начинку местами. В итоге получался АВ 25 в корпусе 16го и его ставили на ввод, типа визуально 16 а работает 25. Как-то так.
ink_elec
Цитата(Керчанин @ 18.7.2016, 22:52) *
Дайте совет как быть?

Пишите в сети заявку на увеличение мощности до 15кВт, стоит 550 рублей.
Олега
Тем более в Керчи по моему представлению нынче ЭЭ как грязи..
S-cream
pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку.
Керчанин
Цитата(S-cream @ 19.7.2016, 12:44) *
pro100-220volt, условия на 3хфазку в РФ это 550 рублей. Плюс затраты на щиток-автомат-счетчик и их сборку.

Проводка в доме уже сделана,кабель выдержит 10 кВт, автоматы 16 а под каждую комнату уже установлены,чтоб подключить трехфазку что нужно кроме того как заменить счетчик? И какая примерно стоимость под ключ на переделку?
S-cream
Керчанин, в доме дополнительно поставить трехфазный автомат, переподключить в щитке, возможно, заменить кабель от столба до дома. Смотреть надо, а хрустальный шар в полировку отдал.
Вам электрик на месте нужен. Ну или сюда более полную информацию.
Какой кабель от столба до счетчика, от счетчика до дома, фото домашнего щитка в открытом виде.
Настоятельно рекомендую почитать форум про разводку в квартире или помогите собрать щиток. Для лучшего понимания вами же вопросов, которые вы задаете.