Даст ктонить развернутую формулировку показателей
мощности в Ваттах и Вольт/Амперах?
извечный спор электриков и радиотехников

[/img]
Viktor2004
5.3.2005, 0:11
Учебника под рукой нету, но помню что в ваттах считается активная мощность переменного тока, в варах реактивная, а в ВА полная мощность.
Wполн=Wакт+Wреак (векторное сложение)
Wакт=I*U*cosf
Wреак=I*U*sinf, где f(фи) - угол сдвига между током и напряжением
Из экскурсии на подстанцию помню что счетчики реактивной энергии ставятся в случае потребления активной энергии более 250 квт
Обычный же счетчик считает только активную энеркию в ваттах
т.е. могу быть твердо уверен что до 25 кВа реактивную составляющую можно не учитывать?
Viktor2004
11.3.2005, 19:23
В каком смысле не учитывать?
Сослаться на документ не могу, но по-моему за нее не надо платить. Вас не заставят поставить счетчик реактивной энергии. Но компенсировать реактивную мощность рекомендуется хотя бы из того расчета, что сечение подводящего кабеля рассчитывается из полной мощности. А компенсировав реактивную составляющую конденсаторами или синхронным компенсатором вы снижаете тем самым полную мощность электроустановки, а точнее ту часть которая расходовалась не на механическую и тепловую энергию, а в магнитное поле.
Только учтите: компенсировать реактивную мощность двигателей управляемых частотными преобразователями нельзя. Инвенторы при этом сходят с ума.