Хочу сделать так:
Ввод: C40-> затем счетчик, затем 2 УЗО, после каждого УЗО - группа автоматов.

* |->автомат С16 (розетки: спальня- 4шт, кондей)
* ->УЗО 10мА/63А { |>автомат С16 (розетки: ванна-2шт, туалет-1шт, стиралка)
* |>автомат С10 (свет: спальня, туалет, ванна, вытяжка)
*


* |->автомат С16 (розетки: зал-3шт, розетки лоджия-1шт, свет лоджия, кондей)
* |>автомат С16 (розетки: кухня фартук-8шт, посудомойка, вытяжка)
* ->УЗО 10мА/63А { |>автомат С16 (розетки: прихожая-2шт и частично кухня-2шт, частично зал-2шт)
* |>автомат С10 (свет: прихожая, зал, кухня)
*
Гость_Сергей_*
Все правильно разделил, сгруппировал, посмотрите, пожалуйста?
marsikk
Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.8.2016, 15:55) *
Все правильно разделил, сгруппировал, посмотрите, пожалуйста?

Извините за флуд, но для каких целей розетка в туалете?
Гость_Сергей_*
Цитата(marsikk @ 23.8.2016, 16:43) *
Извините за флуд, но для каких целей розетка в туалете?

Может бойлер будет, а может подсветка унитаза (под ободком, где обитают страшшшные микробыicon_smile.gif - не решил ещё
Гость_Сергей_*
При отправке в первом сообщении все перепуталось.
Значит, картина складывается такая

на первом УЗО
- спальня розетки-4шт, кондей (С16),
- ванная розетки-2шт, туалет розетки - 1шт (С16)
- свет спальня, ванная, туалет, вытяжка (С10)

на втором УЗО
- кухня фартук розетки-8шт шлейфом, посудомойка, вытяжка (С16),
- зал розетки-3шт, кондей, лоджия (розетка-1шт и свет) (С16),
- прихожая розетки-2шт, кухня-зал смежная стена розетки-4шт - по 2 с каждой стороны стены (С16),
- свет прихожая, кухня, зал (С10)

Нормально? Или автоматы лучше с буквой B?
kromik
сомневаюсь что автомат на 40ампер прокатит, когда придут пломбировать.
у нас на подключения когда пишешь заявление строго следят за тем чтобы было указано 7 кВт и автоматы в однолинейных схемах за частую рисуют на 25А. Я как то спросил, почему автомат на 25А а не на 32А, так они начали какие-то коэффициенты называть, что никогда нагрузку в семь киловатт долго не потребляют - максимум пол часа, а автомат 25А спокойно выдерживает такую нагрузку
Гость_Сергей_*
Автомат С40, двухполюсный, уже стоит перед счетчиком в щитке на площадке, его трогать не буду. А счетчик перенесу в квартиру, предварительно сменив на новый. ТСЖ не будет в претензии за перенос счетчика?
Гость_Сергей_*
Какой марки счетчик лучше приобрести? Нужно ли для его установки звать мастера из ТСЖ или энергосбыта (РЭС)?