Гость_Владислав_*
5.9.2016, 13:26
Друзья, помогите пожалуйста, собираюсь меня проводку в квартире, газа нет следственно все приборы на электричестве, так вот какой нужен вводный кабель в квартиру, какое узо и какой автомат на ввод:
на свет 16А хватит?
на розетки 25А хватит?
кабель под розетки 3*2.5 собираюсь брать, а на свет 3*1,5 правильно?
щиток хочу внутри квартирный повесить в нем будет:
Автомат на ввод и к нему узо(какое надо)
Автомат на плиту элетрическую(какой провод и какой автомат и нужно ли узо?)
4 автомата на свет по 16A (кухня,ванна,коридор,комната)
4 автомата на розетки по 25А (кухня,ванна,коридор,комната)
Стоит ли ставить узо на ванну?
Спасибо заранее
16А это больше 3-х киловатт, Вы какие лампочки там собрались ставить?
И на розетках написано обычно 16А. Ну впрочем, зато автоматы будут целы.
Цитата(17 @ 5.9.2016, 13:41)

16А это больше 3-х киловатт, Вы какие лампочки там собрались ставить?
И на розетках написано обычно 16А. Ну впрочем, зато автоматы будут целы.
Блин я перепутал автомат на свет 10А?, лампочки обычные энергосберегающие.
сечение вводного кабеля в квартиру и номинал вводного автомата в квартирном щитке нужно выбрать по номиналу автомата в этажном щитке
зачем вам на вводе узо?
кабель под розетки 3*2.5, а на свет 3*1,5 правильно.
плита электрическая ~220В или ~380В? какая мощность плиты? если ~220В то кабель не менее 6 кв.мм. Узо я бы поставил.
4 автомата на свет я думаю много.
на кухню я бы выделил 2 автомата под розетки, а на коридор не выделял отдельный автомат.
на ванную я бы поставил узо (не на ванну, а в щиток))).