В паспорте движка циркул.насоса три параметра. С гугель-переводом :
1. rated power - номинальная мощность (0,037kW)
2. power input - входная мощность, подводимая мощность, потребляемая мощность (0,176kW)
3. Max . current - Макс . тока (0,41A).
Подозреваю, что 2-й параметр - пусковой ток. Как на самом деле ?
moshkarow
12.9.2016, 19:52
power input
1)
(энерг.) потребляемая мощность
2)
мощность на входе; входная мощность
3)
силовой вход
Цитата(Олега @ 12.9.2016, 19:16)

2. power input - входная мощность, подводимая мощность, потребляемая мощность (0,176kW)
Подозреваю, что 2-й параметр - пусковой ток. Как на самом деле ?
может № 3
Вот он
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаБыл склонен считать №3 за некий пик пускового тока. типа нелинейная нагрузка, потому выброс..
Однако по графику в паспорте мощность начинается с меньшей и растет до 0,176
И впечатление, что на графиках 2 - это средняя характеристика, а 1 и 3 - разброс.
В гидравлических данных указан еще один power input Р1 соответствующий началу графика 2 - 0,0848
Цитата(haramamburu @ 12.9.2016, 20:05)

ИМХО №3 полный ток
Не, полный д.б. в kWA. не смешно !
На графике 1 и 3 это не разброс. На циркуляционном насосе есть переключатель скоростей. Так вот стандартная средняя. Rated P2 это мощность на валу. То, что при этом вводная даже на малой скорости раза в 2,5 выше говорит лишь об очень низком кпд, но для мелких моторов это нормально. Вот с вводимой и максимальным током какая-то неувязка. Даже при 230В 0,41А это 0,094 kW, что не дотягивает даже до максимума среднего графика.
Кстати рабочая точка (duty point) приведена для расхода 0,166 м3/ч? что вобщем то соответствует заявленной мощности и току. Однако в таком случае большая область на графике занята режимом в котором двигатель длительно работать не может. Т.е. по сути график не информативен. Что-то мне кажется, что та узенькая вертикальная полосочка и отделяет возможную рабочую зону. Вобщем 0,41А - расчетный ток. А если сантехники приняли расход больше, чем 0,166 м3/ч скажите им, что они ооочень не правы.
P1 это максимальная потребляемая мощность, насос похоже 3-х
скоростной
Оказывается это не паспорт, это предложение. Т.е. в этой брошюре по запрошенным параметрам рабочей точки подобран насос (правда в чутка меньшую сторону), и те данные о мощности и токе это данные в конкретно той точке 0,166м3/ч и 6,7м. Нашел данные, может и устаревшие на этот
насос, так там указаны все три скорости и мощности для них, но все равно они меньше, чем то, что в предложении. Все равно непонятка.
Спасибо за подсказку по "паспорту".
Пожалуй колупаться далее смысла нет. Дюже не понятно, а разбираться с хитрыми движками как обычно некогда. Автоматчик с помощью этих бумаг определил как-то мощность на ИТП и пес с ней.