Максим76
Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо.
ЛЕША
Дык, сначала пишется заявление, в котором указывается желаемый уровень напряжения (220/380)В и "желаемую" мощность
Потом выдаются технические условия (ТУ), в которых прописываются все мероприятия, осуществляемые Заявителем.
За 550р максимум 15кВт 380В. И вводной автомат 25А (правда в некоторых регионах "дают" 32А)
Тогда и ваш провод пройдёт....
Со сборкой и покупкой комплектующих поторопились.
ЗЫ. И вводной автомат инспектор Энергосбыта заставит установить в бокс для опломбировки.
Максим76
да я понимаю а там есть специальные шторки которые закрывают место для отвертки, их можно опломбировать, не вариант?
haramamburu
можно
Максим76
Цитата(haramamburu @ 13.9.2016, 18:03) *
можно


спасибо без бокса оставлю тогда
Ott_A
Цитата(Максим76 @ 13.9.2016, 18:04) *
Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо.

63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище.icon_smile.gif Да еще трехфазный. 25А за глаза. ИМХО, лучше поменять. Не велика цена автомата.
Максим76
Цитата(Ott_A @ 13.9.2016, 21:24) *
63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище.icon_smile.gif Да еще трехфазный. 25А за глаза. ИМХО, лучше поменять. Не велика цена автомата.
Да, на картинке счетчик Меркурий-230. Какая его модификация?



ну там будет котел от 380, посудомоечная машина свч и тд. автомат бог с ним, его опломбируют и все, мало ли надо будет еще подключиться насосы в огород и тд. меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто) в общем переделаю) а куда столько мощности девать всегда найдется) будут и насосы и котлы и все) 8 групп.
ЛЕША
Цитата(Максим76 @ 14.9.2016, 1:40) *
меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто

Ставьте 10мм.кв по меди - длительно допустимый ток 80А при открытой прокладке.
По шторкам и вводному автомату на 63А - пожалуйста, потом отпишитесь, как энергосбыт отреагировал при приёмке icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Искра
Да никто Вам никогда 63 трехфазки не даст, так что вводной придется менять однозначно.
Инк
Переделывать. Интересно, бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А?
Костян челябинский
Цитата(Инк @ 14.9.2016, 6:41) *
бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А?

Сотню устанавливал самолично.