Гость_Андрей_*
Здравствуйте ПРОФИ! Суть: В частный дом- 3 фазное питание, потребление 15 квт. выбрал кабель 4х4 в таблице написано 30А и 19,8 квт. Вопрос: Эти (30А и 19,8 квт.) показания на одну жилу кабеля или на все 3 жилы кабеля одновременно. Спасибо!!
Инк
Добрый вечер. Ток - в каждой фазной жиле, мощность - для всего кабеля (максимальная, при условии равномерной нагрузки на все 3 фазы - по 30 А).