Здравствуйте.
Есть газовый котел требование к подключению которого следующее (из паспорта):
Для работы котла и обеспечения безопасности необходимо заземление
корпуса/котла!
Для обеспечения контроля пламени необходимо соединение провода PEN с
защитным заземлением.
Если потребителем не предусмотрено это соединение, например, при
двухфазной схеме, то необходимо установить разделительный
трансформатор.
После окончания строительства дома (котел работал 2 года во время строительства без проблем)
начались проблемы с потерей контроля пламени.
После поиска проблем (чистка, замена блоков автоматики, регулировки газа - бесполезно) обнаружилось, что сопротивление между
шиной земли (РЕ) и шиной нуля (N) в щите подключение составляет 57 Ом (в соседнем строении составило 9 Ом и проблем с работой котла нет).
Схема подключения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я считаю, что для нормальной работы котла требуется дополнительно соединить N и PE как можно ближе к котлу.
Теперь проблема:
Прошу профессионалов дать ссылки на нормативные документы (пункты) для обоснования моего выбора.
Главный энергетик (бывший инспектор РосТехНадзора - пенсионер) полностью игнорирует мои требования.