Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5
Shturman1
26.9.2016, 15:51
С чего решили что будет врать?
Цитата
класс точности тр-ов тока 0.5
для комерческого учета класс точности TT должен быть 0,5S
В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический.
Гость Рин
27.9.2016, 7:02
1. Нагрузка ТТ должна быть не менее 5%, у Вас она более 5%, т.е. ТТ с кт =0,5 пойдут в т.ч. для коммерч.учета;
2. Ток по вторичке 0,75А, надо посмотреть характеристики счетчика, в каком классе он работает при таком токе.
Думаю что тоже соответствует.
Другое дело если ток будет меньше, для современных счетчиков это не беда (правда смотря насколько меньше), а вот если счетчик индукционный например серии СА3У то он будет завышать расход, т.е показывать его больше факта.
А если применить электронный счетчик с номинальным током в 1 ампер? Погрешность должна стать на много же меньше?
Цитата(Диего @ 26.9.2016, 3:12)

Здравствуйте! Чем черевато, если счетчик будет считать по тр-рам тока 2000/5 при максимальной нагрузке(по первичке) в 300 ампер? Наверно будет врать, класс точности тр-ов тока 0.5
В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при
максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет
составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной
рабочей нагрузке - не менее 5%. А в моем случае получается 15%. Учет будет технический.
V-ladimir
27.12.2016, 18:57
Если 300А то самое оно,нормально прогрузятся трансы
Поставил счетчик на эти тр-ры тока, так намотала за 4 дня 250000тг и это при том, что цех практически стоит, в общем врет более чем в 10 раз.
Сунцов Денис
10.1.2017, 23:43
Цитата(Диего @ 10.1.2017, 18:47)

так намотала за 4 дня 250000тг
???
ничче не понимаю. Нагрузка? Квт-ч? пардон, тугрики в России не рулят
Можно измерить ток и напряжение , посчитать мощность. По импульсам или оборотам счетчика посчитать, что мотает счетчик. Сравнить полученные цифры. Так можно быстро узнать правильно ли работают средства измерения.
Цитата(Диего @ 10.1.2017, 18:47)

Поставил счетчик на эти тр-ры тока, так намотала за 4 дня 250000тг и это при том, что цех практически стоит, в общем врет более чем в 10 раз.
Чушь какая-то. При 12-часовом раб дне 5МВт нагрузка
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,