Цитата(slonik @ 30.10.2016, 7:57)

Хотелось бы знать что произойдет при броске напряжения. Он отключит напругу или выбьет входной автомат
В таких случаях лучше анализировать электрическую схему конкретного устройства, поскольку приборов для защиты электросетей от атмосферного электричества выпускается великое множество, но часто их коротко называют "разрядники". Одним прибором защита не исчерпывается, и выбирать все компоненты системы грозозащиты и защиты от импульсных перенапряжений должен опытный проектант.

Эта модификация защищает трехфазную сеть, питающуюся от воздушной линии (ВЛ) от импульсных перенапряжений и от атмосферного электричества через единственный газовый разрядник (N-PE), а также от перенапряжений по фазам через варисторы (пост Roman D).
Превышение напряжения выше номинального вызывает "срабатывание", т.е. почти "закоротку" варистора, что должно вызвать срабатывание АВ, обязательно установленного ДО устройства. Встроенные предохранители на 63А защищают сам прибор от возгорания, если внешний автомат не сработал.
В любом случае после сработки по перенапряжению надо проверить компоненты прибора, он вполне может повредиться сам, защитив сеть после себя.