Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подстанция 110/6кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Денис_*
Подскажите, пожалуйста, точные границы действия МТЗ-110 на П/С 110/6кВ.
moshkarow
Цитата(Гость_Денис_* @ 12.11.2016, 11:08) *
МТЗ-110

Чего ? Какое МТЗ
Ни кто вам ни даст ответ .
зависит от от схемы сетей , от схемы ПС . От длины линии , от сечения провода
Гость_Денис_*
Цитата(moshkarow @ 12.11.2016, 12:44) *
Чего ? Какое МТЗ
Ни кто вам ни даст ответ .
зависит от от схемы сетей , от схемы ПС . От длины линии , от сечения провода

Схема обычная. На подстанции стоит линейник, за ним шр, далее отделитель, потом силовой транс, тсн1 и выключатель масляный. Вот и вопрос по этой схеме где заканчивается граница МТЗ-110. И где начинается МТЗ-6. Сечение провода и длина линии здесь не имеют значения
mic61
Цитата(Гость_Денис_* @ 12.11.2016, 18:24) *
Схема обычная. На подстанции стоит линейник, за ним шр, далее отделитель, потом силовой транс, тсн1 и выключатель масляный. Вот и вопрос по этой схеме где заканчивается граница МТЗ-110. И где начинается МТЗ-6. Сечение провода и длина линии здесь не имеют значения

МТЗ стороны 110 кВ трансформатора 110/6?
moshkarow
Я не могу понять про какой выключатель идет речь ;
- CВ -110
- про маслянный выключатель , питающий линии находящийся на другой подстанции .
Или выкладывайте схему ПС и ткните пальцем

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....984153298330546

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...vkg&cad=rjt

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...vkg&cad=rjt
Сергей ДД
Цитата(Гость_Денис_* @ 12.11.2016, 11:08) *
Подскажите, пожалуйста, точные границы действия МТЗ-110 на П/С 110/6кВ.

Границы от ТТ-110 кВ и до "конца", в случае отказа защит на стороне 6 кВ, может захватывать и там, какую то часть, например секцию шин . Действием защит отключается выключатель, в вашем случае включается КЗамыкатель, 110 кВ.
Точные границы "конца" действия защиты, определяются расчетом на основании выше названных данных.

Цитата(Гость_Денис_* @ 12.11.2016, 18:24) *
Схема обычная. На подстанции стоит линейник, за ним шр, далее отделитель, потом силовой транс, тсн1 и выключатель масляный. Вот и вопрос по этой схеме где заканчивается граница МТЗ-110. И где начинается МТЗ-6. Сечение провода и длина линии здесь не имеют значения

При возникновении КЗ в трансформаторе, перегрузке Т-ра, или КЗ на секции и отказа ввода 6 кВ, срабатывает МТЗ-110 кВ трансформатора. Сбрасывается КЗамыкатель, отключается питающая линия 110 кВ, в бестоковую паузу отключается ОД-110.

Ответ : заканчивается на границе МТЗ-6 и частично её резервирует. МТЗ-6 начинается на ТТ-6 кВ.

Только вопрос от чайника. icon_biggrin.gif И ответ для чайника.
Гость Рин
Надо просто рассчитать Кч для МТЗ-110, посмотреть.
МТЗ 110кВ тр-ра обычно выполняется с блокировкой по напряжению, наверное и у Вас выполнено таким же образом, поэтому думаю, что :
1. если после тр-ра есть реакторы 6кВ, зона действия заканчивается на выводах 6кВ силового тр-ра, до реакторов.
2. если реакторов нет то до границ где блокировка по напряжению разрешит отключение, обычно это шины 6кВ подстанции.

Если кз с глубокой посадкой напряжения произойдёт на КЛ-6кВ близко к подстанции , МТЗ-110 может это почувствовать, но раньше должны отработать защиты отходящей линии или МТЗ-6кВ ввода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.