Цитата(Гость_Денис_* @ 12.11.2016, 11:08)

Подскажите, пожалуйста, точные границы действия МТЗ-110 на П/С 110/6кВ.
Границы от ТТ-110 кВ и до "конца", в случае отказа защит на стороне 6 кВ, может захватывать и там, какую то часть, например секцию шин . Действием защит отключается выключатель, в вашем случае включается КЗамыкатель, 110 кВ.
Точные границы "конца" действия защиты, определяются расчетом на основании выше названных данных.
Цитата(Гость_Денис_* @ 12.11.2016, 18:24)

Схема обычная. На подстанции стоит линейник, за ним шр, далее отделитель, потом силовой транс, тсн1 и выключатель масляный. Вот и вопрос по этой схеме где заканчивается граница МТЗ-110. И где начинается МТЗ-6. Сечение провода и длина линии здесь не имеют значения
При возникновении КЗ в трансформаторе, перегрузке Т-ра, или КЗ на секции и отказа ввода 6 кВ, срабатывает МТЗ-110 кВ трансформатора. Сбрасывается КЗамыкатель, отключается питающая линия 110 кВ, в бестоковую паузу отключается ОД-110.
Ответ : заканчивается на границе МТЗ-6 и частично её резервирует. МТЗ-6 начинается на ТТ-6 кВ.
Только вопрос от чайника.

И ответ для чайника.