Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Утечка или трансформация
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


dimatriy
Здравствуйте уважаемые форумчане, имеется участок кабельного канала (оцинкованный) длиной 10 метров, в нем проходят 16 кабелей сечением 400мм каждый, от дизель генератора до грщ, по 4 кабеля на фазы и ноль, при нагрузке 1600 ампер автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер, при этом кабельный канал сильно греется и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна, прозвонка мегером на 500В ничего не дала, что скажите господа
Сергей ДД
Вопрос не простой. С появлением однофазных кабелей в трехфазной сети, из сшитого полиэтилена появились и вопросы. почитайте может что то прояснится.
с2н5он
Цитата(dimatriy @ 13.11.2016, 6:23) *
16 кабелей сечением 400мм каждый

40 см?

Цитата(dimatriy @ 13.11.2016, 6:23) *
1. автомат в грщ показывает ток утечки 120 ампер,
2. и в нескольких местах соединений болты накалились докрасна,

1. как это?
2. соединения хреновые, может дело в них?
rosck
Если фазный проводник отдельно от других фаз завести в металлическую трубу то при токе выше 200 А труба уже нагревается. Может у Вас кабеля одноименной фазы находятся вместе, а разноименные фазы на некотором расстоянии друг от друга. Если разноименные фазы проложены вместе результирующие магнитное поле минимальное. Если нет тогда магнитное поле будет замыкаться на металлический корпус лотка и вызывать нагрев.
eugevict
И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !
Гость сочувствующий
Цитата(eugevict @ 13.11.2016, 11:24) *
И еще на всякий случай уточни - эти кабели случаем не на постоянку !

Цитата
.... по 4 кабеля на фазы и ноль, ...

Какая постоянка?
dimatriy
400 миллиметров в квадрате, автомат Merlin Gerin с Micrologic 5.0 P, вот на нем показывается ток по фазам и ток утечки значек типа молнии соединенный с землей, соединение лотков между собой улучшили и скрепили отдельные участки лотка шинками, лоток соединен с общим контуром заземления, кабель на постоянку, основное питание с трансов по 2,5 МВА, и два ДГ 2000ки, между дизелями и грщ стоит чейнджовер, вот с него выходящие кабеля по металлическому лотку идут, максимальный ток в районе 2000А, почитав вышесказанное склоняюсь к версии индукционных токов и единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга, а ток утечки что показывает автомат считывается с экрана кабелей
Pantryk
Просветите что есть кабели на постоянку и что такое чейнджовер?
Цитата
единственным решением вижу расскладку кабелей на большее расстояние друг от друга

Расчет возможности заземлять броню(экран) только с одной стороны. Раскладывать пучками(3 фазы и ноль) в непроводящих конструкциях. Применить кабели без брони. Или бронированные 4-х жильные, но тогда сильно много параллельных кабелей будет, что тоже не хорошо. Или использовать шинопровод.
dimatriy
Я так понял что на постоянной основе все стоит, а не временно, чейнджовер - АВР автоматическое включение резерва, заводу 10 лет и с модернизацией увеличилась нагрузка раза в два плюс море в трех км все ржавеет, вот болты и накалились, все вышесказанные мысли донес до руководства будем ждать когда дадут добро, спасибо за советы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.