Цитата(Гость_Руслан_* @ 13.11.2016, 9:14)

Доброго времени суток.
Можно ли от щитка до распред. коробки бросить "ведущий" кабель 2,5мм, а от распределительной коробки на розетки с сечением 1,5 мм.
Если на кабель(1,5мм) для розеток в сумме будет нарузка больше 4 кВат/ч, а автомат будет стоять который срабатывает на такой же мощности, то будет ли нагрузка на кабели с сечением 1,5мм такая же как и на вещущий 2,5мм - 4кВат ???
Если да то я так понимаю что данная схема будет пожароопасна если включать мощные электроприборы?
PS не электрик, хочу правильно и безопасно смотировать электропроводку в квартире самомстоятельно
автоматы ставят для защиты проводки от перегруза ну и, оборудования тоже (не всегда) у оборудования своя защита, как например у эл. двигателя тепловая защита по нагрузке 1,1 от номинала - в то время как для правильно подобранного провода для данной нагрузке это не значительное превышение по току.
А теперь сами подумайте какую часть линии вы собираетесь защищать???
Если 1,5 мм2 - то и автомат соответствующий будет И тогда ваша линия 2,5 мм2 лишняя растрата денег
Если - же вы собираетесь защищать 2,5 мм2 с соответствующим автоматом - то гореть вам вместе с вашей проводкой на 1,5 мм2