Андрей СС
Здравствуйте помогите пожалуйста
На щите в квартире 380В макс ток 40А
общая мощность приборов 36кВт рабочий ток получ 55А, нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)
заранее спасибо
zendo057
Что бы ответить надо знать какая у вас нагрузка.
гость олег
Я думаю если грамотно распределить нагрузку по фазам то ничего менять не придётся, включить одновременно все электроприборы в квартире просто нереально. Ну в крайнем случае пригоните дополнительную группу прямо с площадки на самый мощный потребитель.
Олега
Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) *
.. нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)

Умножить не проблема, реальное потребление никто кроме вас лучше не знает. До замены кабеля (и соответственно автомата) узнайте совпадают ли ваши хотелки с желаниями управляющей (облуживающей) компании и возможностями существующей сети. Самовольное вторжение в общественное имущество чревато принудительным возвратом в исходное состояние.

Цитата(гость олег @ 27.11.2016, 14:07) *
Ну в крайнем случае пригоните дополнительную группу прямо с площадки на самый мощный потребитель.

В чем смысл ? При подключении после АВ 40А смысла нет. А до АВ кто же позволит ?
Андрей СС
Цитата(Андрей СС @ 27.11.2016, 11:41) *
Здравствуйте помогите пожалуйста
На щите в квартире 380В макс ток 40А
общая мощность приборов 36кВт рабочий ток получ 55А, нужно ли умножать на коэфф одновр и на какой, или нужно менят кабель (но это проблематично и нехотелось бы)
заранее спасибо

Я так и не понял, есть для квартиры коэфф. одновр и какой
Опасно остовлять такой кабель или нет, ведь защита на 40А есть
Искра
Цитата(Андрей СС @ 28.11.2016, 9:56) *
Я так и не понял, есть для квартиры коэфф. одновр и какой
Опасно остовлять такой кабель или нет, ведь защита на 40А есть

А "кобЕль" то все таки какой?-сечение, медь-алюм? icon_rolleyes.gif
Shura_with_KINEF
Вы не озвучили какой сейчас проложен кабель, кто ж вам ответит, оставлять его или перекладывать.
Так, к слову. При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.
ЛЕША
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 13:30) *
Так, к слову. При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.

Шутить изволите? Дык не 1 апреля.....
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2016, 9:30) *
...
При такой установленной мощности, хозяину квартиры требуется проверка знаний в Ростехнадзоре на гр. IV и назначение ответственным за электрохозяйство, либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание.

ПТЭЭП, "1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. ..."
Андрей СС
Цитата(Искра @ 28.11.2016, 9:24) *
А "кобЕль" то все таки какой?-сечение, медь-алюм? icon_rolleyes.gif

медь 5*4 вводной автомат 40А
гость олег
Цитата(Андрей СС @ 28.11.2016, 18:55) *
медь 5*4 вводной автомат 40А

По хорошему вам вообще надо 10 квадрат тянуть и вводной менять на 50 А, но как писали выше могут быть проблемы с энергосбытом.
S-cream
гость олег, да бросьте. Сбыту пофиг какой автомат стоит. Это только УК может возмутиться.
ТС насчитал 36 кВт в квартире. С трехфазным потреблением. Не смущает ничего?

ТС, живите спокойно. Ваш автомат защищает ваш кабель с запасом. Нагрузку вы такую не выберете никогда при обычном использовании. Только если специально, да и то - постараться надо, ведь, например, холодильник работает не всё время, и даже когда работает, это не означает, что он берет всю мощность, которая указана впаспорте.
Andre_san
Я так думаю 10мм2 кабель, это перебор. При водном автомате 40А достаточно 6мм2...
А так то вам нечего парится над тем, хватит вам выделенной мощности, или нет. по большому счету хорошо если процентов 70% электро приборов будут работать одновременно в течении 30 минут.
Искра
Ну тогда я теряюсь в догадках: трехфазное, 40 А, кобЕль 5х4 медь, нагрузка 32... А в чем, собственно, проблема?
Andre_san
Цитата(Искра @ 28.11.2016, 20:20) *
нагрузка 32... А в чем, собственно, проблема?

В смысле нагрузка, нагрузка на что, на кабель ?
haramamburu
Не удивлюсь, если ТС эти "40" узрел на УЗОшке ))))

Андрей СС, фото потрохов щита с этими 40А будут?
Андрей СС
Цитата(haramamburu @ 28.11.2016, 23:09) *
Не удивлюсь, если ТС эти "40" узрел на УЗОшке ))))

Андрей СС, фото потрохов щита с этими 40А будут?

Узо на 40А и на щите табличка с натписью 220/380. 40А
haramamburu
Цитата(Андрей СС @ 29.11.2016, 23:12) *
Узо на 40А и на щите табличка с натписью 220/380. 40А
Во! УЗО!
Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт)
Андрей СС
Цитата(haramamburu @ 30.11.2016, 0:29) *
Во! УЗО!
Узо не ограничивает нагрузку, смотрите внимательней, там наверняка перед УЗО стоит автомат номиналом не более 25А (например С25), что соответствует 15 кВА (~15кВт)

Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все???
haramamburu
Цитата(Андрей СС @ 30.11.2016, 20:13) *
Да вы правы 25А на площадке, но вопрос в том кабель не опасно оставлять?? Или если будет одновременно вкл больше 15 кВт просто сработает автомат и все???

не опасно, да сработает и все...

Одно НО! Данный 3Р автомат сработает не только по достижении 15кВт по трем фазам, но и при достижении 5ти и более кВт на ЛЮБОЙ из трех фаз...
Фадик
Цитата(haramamburu @ 30.11.2016, 20:28) *
не опасно, да сработает и все...

Одно НО! Данный 3Р автомат сработает не только по достижении 15кВт по трем фазам, но и при достижении 5ти и более кВт на ЛЮБОЙ из трех фаз...

Я могу и ошибаться,но кажется если 3Р АВ,то это три АВ объединённых в одну группу,под общее отключение,но ампер каждый из трёх держит столько сколько написано 25А значит 25А и ни ко кого деления на три нет.Если не прав поправте.
S-cream
Фадик, а как это противоречит тому, что сказал харамамбуру?
25 А на каждую фазу - это и есть 5 кВт на каждую фазу.
Фадик
Цитата(S-cream @ 30.11.2016, 21:07) *
Фадик, а как это противоречит тому, что сказал харамамбуру?
25 А на каждую фазу - это и есть 5 кВт на каждую фазу.

Согласен,чёт я не правильно подумал,думал про одно а там другое.
Андрей СС
Цитата(Фадик @ 30.11.2016, 21:19) *
Согласен,чёт я не правильно подумал,думал про одно а там другое.

А ноль один и сеч 4 , на него15 кВт очень много???
savelij®
не будет на него 15 кВт, максимум 5