Цитата(Фадик @ 1.12.2016, 16:50)

Может стоило поставить УЗО и автомат,в таком раскладе как считается что будет более понятно по чему идёт сработка,может у вас не в токе утечки на землю,а в коротком или перегрузка.Просто по дифу можно не понять на что он отреагировал.А так ещё у нас была похожая ситуация,пошли по вызову,выбивает вводное узо,начали разбираться,дошли до плиты,она практически не пользованная,вроде толь неделя как купили,отключаем от розетки узо держит,включаем выбивает,прозвонка вилки показала что контакт заземления звонится с штырьками вилки.В плиту конечно не полезли,она на гарантии. Обьяснили ситуацию хозяивам и посоветовали в гарантийку обращатся.
Узо попробовали обратно поставить, без автомата естественно, его тоже выбивает. Непонятно почему выбивает когда автоматы на розеточную группу, плиту, свет выключены, получается вся квартира обесточена, включаем диф, подключаем землю, диф сразу выбивает
Цитата(S-cream @ 1.12.2016, 16:34)

где-то есть контакт там, где его быть не должно.
как это проверить, потребители все выключены?
может в ванной где то утекать, может в розетке что то окислилось от влажности? Хотя с трудом представляю что, розетками в ванной раз в месяц пользуемся, на стиралку отдельная заведена со своим узо, с ним всев порядке
Цитата(Dimka1 @ 1.12.2016, 16:30)

нет
Если отсоединили землю, а жена включила печку и выбил диф, значит ток в фазе стал не равен току в нуле и сработал диф.
Куда часть тока с фазы утекает это уже сами ищите.
к сожалению я не знаю как в щитке все подключено