Цитата(Гость_Василий_* @ 5.12.2016, 16:50)

В тройном выключателе пять проводов, ноль фаза и три провода на разрыв цепи, так вот у меня четыре провода индикатором определяются как фаза, и ноль , ... , а на разрыв идет ноль, но я выкрутил все лампочки, то есть с постоянно подключенной фазы через лампочку она пройти не может, но на четырех проводах по прежнему есть фаза, кто знает что делать
Цитата
... понятно что на лампочках постоянно подключена фаза, а на разрыв идет ноль, ...
Неверно рассуждаете, контакты выключателя должны разрывать "ФАЗУ", а не "ноль", ноль на светильники должен приходить непосредственно из распредкоробки. При правильном раскладе ноля в выключателе быть не должно, он необходим только для блока выключателй сгруппированного с розеткой. И для тройного выключателя достаточно четырёх жил: одна - фаза, приходящая из распредкоробки, три - фаза отходящая от контактов выключателей на светильники.