Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2016, 14:44)

Я правильно понимаю что от этой точки зануления должна идти полноценная земля, чтобы защитить от обрыва нуля до этой точки? Как это проконтролировать? ))
Не правильно понимаете.
Обрыв нуля (
при Вашей схеме, сейчас) опасен для Вашего домашнего оборудования (
холодильник, телевизор и т.д.).
Заземление служит для защиты людей от последствий обрыва нуля, оно не спасает ... т.е. оборудование, и с ним, и без него, могет погореть.
Цитата
Холодильник-то останется, а я если дотронусь до такого холодильника? Если оборвется ноль на щитке и на "землю" потечет ток от фазы,...
У Вас, на данный момент, заземления нет. К корпусу холодильника проводов нет, а значит и течь ничо не будет.
Цитата
... реле ведь в таком случае не сработает.
Реле контролирует величину напряжения между фазой и нулем (
земля ему не нужна).
При обрыве нуля, это напряжение может оказаться больше - реле отключит фазу.
Цитата
Еще вопрос, если я отключу заземление от подъезда, но оставлю заземление между электроприборами через щиток, это чем-то чревато?
Пока все электроприборы будут исправны проблем никаких.
Цитата
Например, если ток попадет на корпус одного из электроприборов, ...
(1) Не ток, а напряжение. (2) На всех корпусах тоже будет опасное напряжение.
Цитата
... сработает ли в таком случае узо?
Не сразу ... УЗО будет "выжидать", когда, кто нибудь коснется этого корпуса - вот тогда только и сработает.
Правда при этом, коснувшего корпус, чуть-чуть ШАНДАРАХНЕТ ... но это будет кратковременно!