Цитата(alexandr62 @ 21.12.2016, 23:39)

Вопрос следующий. Хочу провести скрытую проводку (освещение, ВВГнг 1.5) по бетонному потолку в в штробе в деревянном брусе. Планировал в пластиковой гофре, уложить в штробу в брусе. Варианты с металлическими трубами и гофрами геморойно и дорого....Какие есть варианты?
Цитата
Хочу провести скрытую проводку (освещение, ВВГнг 1.5) по бетонному потолку в в штробе в деревянном брусе.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ): "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1.
Открытая электропроводка - проложенная поверхности стен,
потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах,
коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. ..."
Таким образом получаем у Вас не скрытую проводку, а открытую, проложенную в деревянном коробе. Далее:
2. ПУЭ, "2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей
должны учитываться требования электробезопасности и
пожарной безопасности."
3. ПУЭ, "2.1.37.
При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов
должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель)
следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.