Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


KulyaUA
Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!
Фадик
Цитата(KulyaUA @ 7.1.2017, 22:23) *
Добрый вечер уважаемые форумчане!Купил кабель для квартиры на розетки, сечением 2,5квмм,а по факту оказалось 1,75.Можно ли его использовать?Всех с Рождеством!

Это сечение или диаметр???
Volt380
как измерили? такое отклонение только в сплетнях слышал..
KulyaUA
Цитата(Фадик @ 7.1.2017, 22:31) *
Это сечение или диаметр???

Сечение.

Измерил штангелем,по формуле 1,5 в квадрат и умножил на 0,78.
Олега
Судя по UA - Украина ? Российские заводы в каталогах приводят данные на сечение 1,5 мм2 меди при 2-х рабочих проводниках - 24А долговременных. Это вполне вписывается в гарантированный заводом ток условного отключения в 1,45Iн для АВ 16А. (16*1,45=23,2А).
У вас 1,5*1,5*0,785=1,766 мм2. Резюме: вполне можно, если нет иных (более жестких) условий прокладки, уменьшающих длит.доп.ток 24А. Для этого в российском ГОСТ Р 50571.5.52 приводятся коэффициенты понижения.
KulyaUA
Большое спасибо всем!!!Еще раз с Рождеством!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.