Главный АВ с УЗО выбивает при выключенных групповых. Может ли это быть по внешним причинам в многоквартирном доме? Проводку в квартире заменили больше года назад, и проблемы после ремонта не было. Если фаза проходит по нескольким квартирам и КЗ возникает у соседей, как будет реагировать УЗО у меня?
Rezo
Цитата
Если....КЗ возникает у соседей, как будет реагировать УЗО у меня?
Никак! И Ваш главный (вводной) не будет выбивать.
Ищите проблему в сети собственной квартиры.
off.open
Цитата(direc @ 8.1.2017, 12:45) *
... фаза проходит по нескольким квартирам и КЗ возникает у соседей, как будет реагировать УЗО у меня?
Вы сначала определитесь ... фаза проходит или распределяется?
Для лучшего определения, вот Вам картинки ... если и правда "проходит" ... пора бить морду соседу. icon_biggrin.gif