юрий1111
Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией.
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
Хочу поставить конвекторы в дом на суммарную мощность 3кВатт,
т.е. напряжение проседать будет при включении, что нежелательно для остальной быт. техники.
Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать?
Что думаете??
Спасибо за советы.
Р.S.
Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт.
ЛЕША
Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 19:09) *
В чём может быть причина скачков?

Надо бы обследовать присоединение к нулевому выводу трансформатора, да и вообще проследить (сфотографировать) цепь в РУ-0,4кВ ТП.
Повторные ЗУ на опорах ВЛИ есть? Опоры ж/б?
Null
Расстояние от ТП небольшое, поэтому на этом участке при надежных контактах никаких скачков не должно быть. Скорее всего проблема на линии 10(6) кВ. Чем она длиннее, чем больше на ней нагрузка - тем более вероятны перепады у вас. Для вашей нагрузки и 16 мм^ достаточно.
Volt380
если напряжение гуляет в пределах нормы - ничего страшного..
Михаил Ник...
Норма от 198 до 242 В. В первую очередь осматриваются соединение: протягиваются болтовые соединения на автоматах, так же прокалывающий зажим на СИПе нужно подтянуть (если монтировались зимой то возможен плохой контакт) и т.д.......
Сергей ДД
Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 15:09) *
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
...
Трансформатор новый, напряжение скачет от 210 до 245 Вольт, ну китайцем конечно мерил может врёт.

Если контакт в ВЛИ-0,4 нормальный, то скачки возможны, по вине тр-ра, со стороны 10 кВ. 210-245 это нормальное напряжение. Скачки только у двух последних? Тогда ищите плохой контакт в линии, шлейфа, место подключения.
Volt380
я бы в вашем случае установил реле напряжения и спал бы спокойно. УЗМ-51М например..
Гость сочувтсвующий
Цитата(Volt380 @ 12.1.2017, 8:38) *
я бы в вашем случае установил реле напряжения и спал бы спокойно. ...

Интересно стало, как реле напряжения может избавить от скачков? Первый вопрос ТС был "... В чём может быть причина скачков? ...", далее: "... Может быть ещё один кабель от 4х70 до дома на конвектора отдельно кинуть, а скачки стабилизировать?" ...
Гость сочувтсвующий
Цитата(юрий1111 @ 10.1.2017, 15:09) *
Уважаемые спецы и все, все, все!!
Помогите разобраться с ситуацией.
Сельская местность.
Имеется линия электроснабжения от ТП до первого потребителя проводом СИП4 4х70 380 Вольт длинна 120м,
к ней подключены ещё 2 потребителя проводом СИП4 2х16 ессно 220 Вольт длинна 30м,
у последних двух постоянные скачки напряжения, хотя нагрузка только освещение в пределах 300 Ватт.
В чём может быть причина скачков?
...

В сетевую организацию обращались? И ещё, какое ваше отношение к линии? Вы чисто потребитель или занимаетесь обслуживанием этой линии?