Цитата(Rezo @ 20.1.2017, 20:55)

Ищите скрутку р/коробке!
Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников.....
А можно поподробнее, так как со строителями не особо "полюбовно" расставались, плюс по монтажу вопросы остались...
Цитата(S-cream @ 20.1.2017, 20:40)

А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат.
Значит, чтобы понять что и как, можно немного пошаманить.
1. Откинуть все земли в щитке, измерить напряжение мультиметром в розетках. Если нет в некоторых напряжения - значит земля и ноль где-то перепутаны.
2. Откинуть фазы снизу дифа, попробовать подключать по одной и проверить розетки. Возможно, что одна из линий вносит проблемы.
По вашей проблеме вариантов может быть много.
Ну справа "пипочка" серая, написано УЗО. Извиняйте, абсолютно не силен в электрике, хоть и пытаюсь сейчас вникнуть.
Ну если анализировать фото щитка, то земля везде либо желтая, либо желто-зеленая, в данных розетках она прикреплена к центру розеток, как и должна быть.
Спасибо буду пробовать.