Цитата(S-cream @ 2.2.2017, 22:49)

а косвенные признаки какие? МОжет, у вас там кабель 16 квадратов, а вы предполагаете, что там 350 А ?
Два кабеля, АВБбШв, 4х120.
Так-то проверка счетчика вообще была. Счетчик учитывает 30 кВт мощности.
Если 350 А (одна фаза), то P ~ 77 кВт. Грубо если очень.
Если 35 А (одна фаза), то Р ~ 7,7 кВт.
Да и по головному счетчику расхождение с проверяемым. А головному не верить смысла нет. Там все четко, новое и под постоянным контролем.
Плюс, еще смутило, что от амперметры - у двух стрелки "на нулю лежали", у одного чуть отклонена была от нуля.
Две группы ТТ (типа Т-0,66). Все одного года, 400/5 номинал. Скорее всего трансы сдохли.