Цитата(ВитВит @ 10.6.2025, 14:40)

У нас есть маленький опыт работы с Комплектом поисковым КП-500К... этот прибор нам редко помогает найти повреждение. Без трансформатора прожига, как мне кажется, этот прибор почти бесполезен...
Уважаемый коллега
ВитВит! Дело не в том, что поисковый комплект КП-500К плохой − он ничем не хуже поисковой аппаратуры известных
компаний "Seba Dynatronic" или "BAUR". Всё дело в том, что в большинстве случаев вся эта переносная аппаратура бессильна без мощной многоступенчатой установки прожига и дожига мест повреждений кабельных линий, которая монтируется на шасси передвижной кабельной или универсальной лаборатории.
Отыскание мест повреждений кабельных линий − это сложная и многогранная наука, теоретические основы которой стали появляться вместе с началом широкого использования кабельных линий более 100 лет назад и которую можно изучать всю жизнь, однако толковой учебной литературы по данной тематике катастрофически не хватает. В основном мусолятся старенькие
РД 34.20.516-90 "Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ", а также ещё более древние брошюры, например,
В.С.Дементьев "Как определить место повреждения в силовом кабеле" изд. 1960 г. и 1980 г.;
В.В.Платонов, Г.М.Шалыт "Испытание и прожигание изоляции силовых КЛ" 1975 г.;
Г.М Шалыт "Определение мест повреждения в электрических сетях" 1982 г. − вот, пожалуй, и вся отечественная научно-методическая база.
Однако даже если вы детально изучите только то, что изложено в указанной литературе, вам будет значительно легче находить места повреждений КЛ.