Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерители длины кабеля РЕЙС-50
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


timba
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Интересует насколько пригоден прибор РЕЙС-50 для помощи при поиске места повреждения кабельных линий, может кто-нибудь поделиться опытом пользования. Наша ЭТЛ использует старенький р5-10, думаем не пора ли подыскать замену
с2н5он
а в мануале что написано?
Гость сочувствующий
Цитата(timba @ 27.2.2017, 7:17) *
... Наша ЭТЛ использует старенький р5-10, думаем не пора ли подыскать замену ...

Старый конь борозды не портит, пока работает - пользуйтесь на здоровье. В своё время у связистов был Р5-5, так им определяли место повреждения с точностью до нескольких сантиметров. Правда там длину кабеля было проще определять, т.к. кабель лежал на кабельных лотках.
Ваня Иванов
Цитата(timba @ 27.2.2017, 7:17) *
Интересует насколько пригоден прибор РЕЙС-50 для помощи при поиске места повреждения кабельных линий...

Уважаемые коллеги! Если Вы действительно "крутая ЭТЛ" и серьёзно занимаетесь поиском повреждений кабельных линий, то Вам нужен прибор РЕЙС-305 или, как минимум, РЕЙС-205. Даже можете попробовать РЕЙС-105, хотя все, кто работал с ним и затем перешёл на РЕЙС-205, скажут Вам, что РЕЙС-105 - "отстой" по сравнению с РЕЙС-205! А измеритель длины кабельных линий РЕЙС-50 не предназначен для поиска мест повреждений - это, образно говоря, не совсем точная электронная "рулетка", игрушка для школьников. icon_smile.gif
В подтверждение сказанного приведу ссылку: отзывы о приборе РЕЙС-50
Aksioma
Пользовался раньше Р5-10,Р5-12. Отличные аппараты, но...
Время идёт. На мой взгляд РЕЙС-205 полностью обеспечит Ваши потребности в замерить/отыскать. Сейчас пользуюсь именно им. До него был РЕЙС-105. Экран меньше, постоянные проблемы с кнопками. Изучал РЕЙС-305, тот-же 205ый,но с увеличенным количеством кнопок. РЕЙС-405 цветной.
Берите РЕЙС-205. К сведенью, прибор не любит купаться icon_biggrin.gif , (было у меня такое). Так на всех микросхемах механически удалены все маркировки. Это единственный минус.
Aksioma
В дополнение к РЕЙСу обязательно берите разделительный фильтр СТЕЛЛ-10. Для гальванической развязки. Много раз выручал.
timba
Спасибо всем за ответы и советы! Будем значит рассматривать все-таки покупку рейс 205, но в перспективе, так как, как выразился Сочувствующий: "Старый конь борозды не портит, пока работает - пользуйтесь на здоровье".
Гость
Дополнительные области применения прибора РЕЙС-50
 Отыскание повреждений и неисправностей в парах кабеля и проводниках и их локализация путем измерения
расстояния до места повреждения (обрыва, короткого замыкания, низкоомной утечки). Далее, если известна
топология прокладки кабеля, то можно достаточно точно отыскать место его повреждения.
 Измерение электрического сопротивления жил кабеля, проводов и различных электрических цепей.
 Прозвонка электрических цепей.
ВитВит
У нас есть маленький опыт работы с Комплектом поисковым КП-500К в составе:
Генератор поисковый ГП-500К, Приёмник поисковый ПП-500К, Магнитная антенна МА-500, Накладная рамка НР-100, Акустический датчик АД-500, Устройство зарядное УЗ-500К, Телефоны головные ТФ-500,
Устройство контактное потенциальное АР-500 (А-РАМКА).
До этого "кабельщиками" не работали. А руководство хочет, чтобы мы работали и по 0,4 кВ, и испытателями до 20 кВ, и релейщиками, а теперь и "кабельщиками". А этот прибор нам редко помогает найти повреждение. Без трансформатора прожига, как мне кажется, этот прибор почти бесполезен.
Если есть отзывы о нем, напишите, пожалуйста. Возможно мы что-то не так делаем.
Ваня Иванов
Цитата(ВитВит @ 10.6.2025, 14:40) *
У нас есть маленький опыт работы с Комплектом поисковым КП-500К... этот прибор нам редко помогает найти повреждение. Без трансформатора прожига, как мне кажется, этот прибор почти бесполезен...
Уважаемый коллега ВитВит! Дело не в том, что поисковый комплект КП-500К плохой − он ничем не хуже поисковой аппаратуры известных
компаний "Seba Dynatronic" или "BAUR". Всё дело в том, что в большинстве случаев вся эта переносная аппаратура бессильна без мощной многоступенчатой установки прожига и дожига мест повреждений кабельных линий, которая монтируется на шасси передвижной кабельной или универсальной лаборатории.
Отыскание мест повреждений кабельных линий − это сложная и многогранная наука, теоретические основы которой стали появляться вместе с началом широкого использования кабельных линий более 100 лет назад и которую можно изучать всю жизнь, однако толковой учебной литературы по данной тематике катастрофически не хватает. В основном мусолятся старенькие РД 34.20.516-90 "Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ", а также ещё более древние брошюры, например,
В.С.Дементьев "Как определить место повреждения в силовом кабеле" изд. 1960 г. и 1980 г.;
В.В.Платонов, Г.М.Шалыт "Испытание и прожигание изоляции силовых КЛ" 1975 г.;
Г.М Шалыт "Определение мест повреждения в электрических сетях" 1982 г. − вот, пожалуй, и вся отечественная научно-методическая база.
Однако даже если вы детально изучите только то, что изложено в указанной литературе, вам будет значительно легче находить места повреждений КЛ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.