Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита питающих линий от КЗ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость
Есть тр-р и низковольтный щит...От тр-ра до щита идет кабель. "Необходимо принять решение по защите питающих линий от токов КЗ (п.3.1.8 ПУЭ)" Что это значит и как это сделать? В РУ-0,4 стоит автомат на отходящий фидер (питающую линию), но как его проверить не знаю...Может есть какая-то упрощенная методика расчета или еще что....Спасибо...
ADK
Нужно на вводе щита поставить автомат (с электромагнитным или комбинированным расцепителем). Рассчитать ток КЗ на шинах РУ-0,4 кВ. Автомат должен отключать ток КЗ, при этом его допустимый ток КЗ должен быть больше тока КЗ на шинах. То же самое выполняется и для нижележащих щитов. Токи КЗ рассчитываются по ГОСТ.

Если выполняются отношения п.3.1.9 то проверку на ток КЗ можно не выполнять.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.