ORGANIZM®
Добрый день. Есть сомнения некоторые, отсюда вопрос.. С шин РУ-0,4кВ взято питание на рубильники, На каждом рубильнике - свой прибор учета с трансформаторами тока. После трансформаторов, линии объединены. Трансформаторы тока на одном рубильнике 400/5.....на втором - 300/5..... Учет в этом случае будет правильным? Нагрузка порядка 200-230 кВт. Благодарю за мнения.
Pantryk
При полной нагрузке учет будет правильный. При малой нагрузке соответственно раньше выйдет из класса, чем при одном коплекте ТТ.

А защитные аппараты какие и где на такое подключение?

И с шин питание не с разных секций взято?
ORGANIZM®
С шин взято с одних и в одной точке. Расходится двумя отпайками на рубильники, стоящие рядом. Ранее было от разных трансформаторов.....но потом один транс вышел из строя, да так никто восстанавливать не стал. На рубильниках вставки 400А.
Roman D
Сдаётся мне, что объединение линий создаёт предпосылки для несчастного случая.
А 300/5 на такую нагрузку мало.
ORGANIZM®
Цитата(Roman D @ 10.4.2017, 10:30) *
Сдаётся мне, что объединение линий создаёт предпосылки для несчастного случая.
А 300/5 на такую нагрузку мало.

С предпосылками согласен, но, если объединить на рубильнике, так почему бы и нет.... Явных запретов таких схем не встречал. 300\5 мало, но они откуда-то исторически сложились, приняты СО и опломбированы. Если пойти разбираться в СО, так они вообще один учет оставят лишив, таким образом потребителя возможности потреблять больше мощности, чем в договоре. Лучше не трогать, в общем.