Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... Вольтметрами обычно это делают. Подключённым к ТНу 6кВ.
Цитата
Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.Ручки переключения на трасе нет на соседнем трансе. все четко.Ночью то узо срабатывает то лампы перегорают.
Повторюсь ещё раз - мерить и ещё раз мерить, что поступает по 6кВ(или 10, у кого как). Если вы являетесь официальным ДПА, то можно сделать запрос диспетчеру, какое у них напряжение с питающей вас подстанции, они обязаны рассказать, иначе будут вздрючены. А так с вашими замерами по 0,4 никто работать не будет, так как сторона 0,4 - это уже ваша, а вам обязаны предоставить номинал по 6кВ.
Цитата
Если сбыт не чешется - обращайтесь в защиту прав потребителя. Электричество, как и любой другой товар, обладает качеством, которое описано в соответствующем госте. ГОСТ 13109-97. В частности, там определяется и повышение/понижение напряжения. +/-2% - долговременно, +/-4 - кратковременно.
+/- 2% от номинала? А не +/-5%? То есть при 6кВ должны выдавать 5,9-6,1кВ? Где такой ГОСТ найти?