Кто знает помогите!!! Как правильно рассчитать потери в кабелях.
Имеем: кабели ААБ-1-3*185 = 2шт, длина = 12 м.
Все зависит от нагрузки линий. Какова она ?
Цитата(ADK)
Все зависит от нагрузки линий. Какова она ?
Мощность=315,55 кВт, напряжение = 380 в.
Victor195002
7.8.2007, 15:25
Добрый день.
Предлагаю посмотреть Приказ Минпромэнерго России от 04 октября 2005 года № 267.
Гость_Кирилл_*
13.8.2007, 20:50
Подскажите пожалуйста, а коэффициент одновременной нагрузки - это тоже самое, что и коэффициент спроса? И как он находиться ? Зарание спасибо.
Victor195002
14.8.2007, 10:55
Добрый день.
Коэффициент спроса.
Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности.
Коэффициент одновременности.
Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов
нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
См. ГОСТ 19431-84.