Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет потерь в кабелях
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


АГЕНТ
Кто знает помогите!!! Как правильно рассчитать потери в кабелях.
Имеем: кабели ААБ-1-3*185 = 2шт, длина = 12 м.
ADK
Все зависит от нагрузки линий. Какова она ?
АГЕНТ
Цитата(ADK)
Все зависит от нагрузки линий. Какова она ?


Мощность=315,55 кВт, напряжение = 380 в.
Victor195002
Добрый день.
Предлагаю посмотреть Приказ Минпромэнерго России от 04 октября 2005 года № 267.
Кос
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=...m=0&step=20
обсуждается эта тема. Все формулы есть.
Гость_Кирилл_*
Подскажите пожалуйста, а коэффициент одновременной нагрузки - это тоже самое, что и коэффициент спроса? И как он находиться ? Зарание спасибо.
Victor195002
Добрый день.

Коэффициент спроса.
Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности.

Коэффициент одновременности.
Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов
нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
См. ГОСТ 19431-84.