Цитата(Anonim)
Когда у меня в коридоре перегорает лампочка - отключается автомат (в момент перегорания) - включаю автомат потом безо всяких проблем, т.е. короткого нет.
В момент перегорания лампочки может образоваться электрическая дуга, сопротивление которой меньше, чем у спирали. Происходит бросок тока, на который и реагирует электромагнитный расцепитель автомата. Выход: заменить автомат с характеристикой В - на С.
Цитата
Ну не может же лампочка перегорать и давать в момент сгорания такой большой ток, что отключается автомат. Причем это происходит только когда перегорает именно в коридоре, в других комнатах все нормально.
В автомате есть два незавмсимых расцепителя - тепловой, медленный, который срабатывает по перегрузке; и электромагнитный, который почти моментально отключает ток, который в несколько раз превышает рабочий.
А срабатывание автомата на лампочку в коридоре происходит, видимо, из-за того, что к ней самая короткая линия - с наименьшим полным сопротивлением.
Цитата
Вопрос № 2 - на кухне горят ампочки с периодичностью 1 в неделю - из-за чего такое может быть, из за плохого контакта может? Лампочки все одинаковые - в зале горит месяц - полтора, на кухне уже замучился менять. Кто сталкивался - поясните...
Почти наверняка - напряжение выше нормы. Вольтов 230-240. Причины могут быть разные, но если более 5% - это перебор. Надо гонять сбыт.
Хотя могут быть и варианты, когда какая-нибудь кухонная нагрузка имеет индуктивность, которая при отключении дает бросок напряжения в сеть. В том числе и из-за плохого контакта.