Здравствуйте имеется электроприбор мощностью 4,3кВт 220В подключенный кабелем ВВГнг 3х2,5мм2 с защитой автоматом ВА47-29 C20А. Кабель держить 25А автомат на 20А не маленький ли запас по току у кабеля?
Shturman1
ну так кабель защищен автоматом. ИМХО впритык, но нормально
шахтер
Цитата(Гость_МММ_* @ 23.11.2017, 16:03) *
Здравствуйте имеется электроприбор мощностью 4,3кВт 220В подключенный кабелем ВВГнг 3х2,5мм2 с защитой автоматом ВА47-29 C20А. Кабель держить 25А автомат на 20А не маленький ли запас по току у кабеля?

Нужно понимать что 25 ампер,это длительный номинальный ток.так что вашему кабелю и 35 если иногда и недолго фиолетово. ТАК ЖЕ НУЖНО ПОНИМАТЬ что ваш автомат на номинальный ток 20 ампер не сработает при токе 25 ампер. Но это все продумано до нас. Если пишут кабель выдерживает номинально ток 25 ампер значит ему не станет дурно под защитой исправного автомата на номинальный ток 20 ампер.Так что не переживайте до пожара. (Шутка)
Volt380
лишь бы кабель был реально 2,5 , а не ту-шный, который вроде уже не полтора но ещё не 2,5..
шахтер
Цитата(Volt380 @ 23.11.2017, 19:53) *
лишь бы кабель был реально 2,5 , а не ту-шный, который вроде уже не полтора но ещё не 2,5..

Это может быть легко и просто,поэтому первое время после включения нужно кабель пощупать,не греется ли он чтобы сильно. Если через час работы не более 40 градусов,то все нормально.