Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
Живу в частном секторе с отвратительным напряжением в сети. С приходом зимы напруга примерно 170-190 вольт и это без нагрузки!
Купил стабилизатор напряжения suntek 16000 ва нн , с рабочим диапазоном 90 -270 вольт. При 100 вольтах уже выдает свой номинал. Со столба и до стабилизатора идет кабель сип 2х16 , нагрузку пока подключаю 9 квт (отопление). При такой нагрузке входящее напряжение проседает до 135 - 140 вольт и все нормально, в течении недели проблем не было, но вчера выбил автомат двухполюсный на стабилизаторе, напряжение в это время было 125-130 вольт. Хотя должен работать до 90 вольт включительно. В сервис центре толком ничего сказать не могут, отправляйте, будем смотреть, а это не много не мало ждать дней 30-40 без стаба, это не выход. Подсказали след3ющее, что кабеля сип вводного не достаточно и нужен более мощный вводной кабель, так ли это, помогите пожалуйста советом, стоит ли менять кабель или это неисправность стаба, а может еще что то нужно сделать?
Zolan77
30.11.2017, 19:21
Ваша нагрузка в 9 кВт потребляет ток 40 А.
Паспортная нагрузка СИП 2Х16 до 100А.
Если у вас всё работало неделю и не грелось, то здесь только сам прибор сработал.
Точнее защита при каком-то скачке на линии.
И вы сразу обратились в гарантийку, не взводя заново автомат?
Гость_Александр_*
30.11.2017, 19:48
Предохранитель вырубал уже 3 раза, поэтому и пишу тут. А по поводу 40 ампер при 9 кв вы правы, но только 40 ампер эти при выходном напояжении 220 вольт, а чтобы стабилизатору выработатьтэтот ток - ему нужно "выкачать" это напряжение из сети и при 130 вольтах на входе там уже будет совсем другой ампераж. Плправьте меня если я не правильно пишу.
Zolan77
30.11.2017, 20:23
Вы ничего сразу не сказали про множественные срабатывания.
Да, ток будет больше. Какой именно - можно только замерить.
Но все-равно, от сечения кабеля срабатывание автомата не зависит.
Оно зависит как раз от превышения тока через него.
Автомат какой?
Гость_Александр_*
30.11.2017, 21:03
Автомат там стоит двухполюсный на 40 ампер, модель его dz47-63 c40
И его мощности по идее должно хватать на 17 с небольшим киловат. И по логике он не должен быть зависим от входного тока, ведь при входном напряжении 100 вольт - 16 килловат если перевести в амперы будет скорее всего далеко за 200 . Может кто то знаком именно с этой моделью стабилизатора и имеет личный опыт?
zendo057
30.11.2017, 21:53
Усли у вас все работало длительное время нормально то для начала замените автомат,о сорри а это случайно не диф.
Volt380
30.11.2017, 22:55
а как так вы с одной фазы хотите брать 9квт при 130В да ещё чтоб меньше 40А? конечно же его будет выбивать! это первое, во вторых, вы паспорт от стаба хоть открывали? наверняка там написано что максимальную мощность он выдает только при напряжении близком к нормальному. При 130В он едва выдержит 5-6кВт..
А как понять диф или не диф? Заменить аытомат конечно можно, но есть одно но - слетит гарантия, а вот гарантия того, что замена автомата поможет - не такая уж и уверенная..
По поводу вытянуть с 1й фазы 9кв - по договору с энергокомпанией линия выделенная 15 кв, а ствбилизатор выдает свою полную мощность от 100 вольт, специально брал серию НН (низкое напряжение) . Поэтому он работает не как большинство стабов, к примеру до 180 вольт полная мощность, а ниже уже в геометрической прогрессии вниз, при 140 вольтах всего 50%. Тут совсем не так, мощность падает когда напруга меньше 100 вольт, как то так.
Zolan77
30.11.2017, 23:30
У вас стоит не диф, а обычный.
Вам бы замерить клещами ток у автомата.
Наверняка там под 35-40А.
Гость сочувствующий
30.11.2017, 23:37
Цитата(Zolan77 @ 30.11.2017, 20:23)

...
Автомат какой?
Если память не подводит, там достаточно хитрый автомат
Цитата
(модель его dz47-63 c40)
. Хитрость в том, что он двухполюсный, защищает сеть и включает байпас. Сын менял такой по гарантии, в широкой продаже их нет. А вот логику работы его, к сожалению не помню.
Гость сочувствующий
1.12.2017, 15:29
Цитата(Гость_Александр_* @ 30.11.2017, 18:31)

...
Купил стабилизатор напряжения suntek 16000 ва нн , с рабочим диапазоном 90 -270 вольт.
...
Не панацея, ещё несколько соседей купят стабилизаторы и всё вернётся на "круги своя".
я аж загуглил, что это за волшебный сей стаб, который при 90В сети выдает 220В 16кВА! Дааа, хорошо поработали мынеджеры чтоб продавался сей товар, однако законы физики никуда не денешь! как по моему, так габариты этого автотранса никак не соответствуют заявленной мощности, это первое, второе, автомат там вряд ли стоит более чем 63А, и стоит он скорее всего на входе. Путем несложных вычислений выясняем, что при потребляемой мощности 9кВт + потери и прочие нужды, при напряжении сети 130В потребляемый ток составит не менее 70А. Как же ему не отключаться-то?!..

да, стаб не плохой, но его реальная мощность не более 6кВА, имхо..
Гость_Александр_*
3.12.2017, 3:54
Скорее всего вы правы по поводу хорошей работы менеджеров сантек, на днях буду пробовать давать ему максимальную нагрузку и тестировать, но что то мне подсказывает, что результаты будут не утешительными..
Я вот только не разобрался по поводу двухполюсного автомата, если на нем написано что он 40 ампер, то он 40 ампер через себя и может пропустить? Он так устроен, что при выключении 1-го из автоматов все продолжает работать, т.е. стаб вырубается только при условии выключения двух флажков на автомате. Повторюсь, модель автомата dz47-63 c40