Гость_Анатолий_*
5.12.2017, 14:48
Здравствуйте, к контактору NC1-3210 (CHINT) 32А 230В 1HO необходимо подключить приставку выдержки времени F5-T4, контактор будет включатся с кнопки пуск-стоп.
Объясните как ее подключить? в интернете к сожалению не нашел ничего(.
Костян челябинский
5.12.2017, 16:06
Нащелкнуть сверху на специальные пазы
moshkarow
5.12.2017, 19:21
Цитата(Гость_Анатолий_* @ 5.12.2017, 14:48)

контактор будет включатся с кнопки пуск-стоп.
для чего ?
Гость_Анатолий_*
6.12.2017, 11:23
Особо не вдавался в подробности, смысл в том, что он хочет чтобы включалось освещение, через 3 минуты после того, как нажали на кнопку. На контактор защелкнул, а вот как дальше провода подключить, чтобы контактор через 3 минуты включался?
Костян челябинский
6.12.2017, 12:04
Никак. Задержка по времени будет идти только ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ контактора. Делать надо по-другому
Гость_Анатолий_*
6.12.2017, 15:34
еще больше запутался.... не могли бы подсказать как можно сделать выдержку времени в 3 минуты? или ссылку дать где про это можно узнать.
Костян челябинский
6.12.2017, 16:30
Нужно купить реле времени с задержкой замыкания контактов после подачи напряжения. И запитано катушку контактора через это реле
Кнопкой пуск включаете контактор, НО контакт контактора - на самоблокировку. С этого момента происходит отсчет времени. Освещение включаете через НО контакт приставки F5-T4, который замкнется через заданное время.
О мощности освещения ТС не сказал.
Гость_Анвтолий_*
7.12.2017, 12:38
karcus, 12кВт 380В, до контактора установлен 3ф автомат на 20А.
Можно у Вас попросит схему подключения?
При такой нагрузке Вам нужен ещё один контактор
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.