Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Компенсация реактивной мощности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Del
Добрый день! Вопрос не нов, но когда сталкиваешься с "голой" практикой не знаешь за что хвататься, у кого консультироваться! Получил у начальства задание на проектирование конденсаторной установки для пром предприятия пищевой промышленности. Тех. задания нет, всю необходимую информацию "езжай бери сам". На предприятии стоят 2а счетчика (актив и реактив). Из-за того, что один "сильно крутиться" заказчик просит уменьшить долю реактива! А как рассчитать КУ не имея точной цифры я себе cлабо представляю! Опытные люди подскажите молодым с чего начать! Или где можно подсмотреть!
ZVA
У вас есть реальные замеры. Замеряйте максимальный реактив например в теч. месяца. Если денег много купите КУ на этот максимум, но КУ необходимо брать не постоянно включенную на полную нагрузку, а автоматически регулируемую. Повесите на вводной секции шин доп. трансформатор тока, подключите его к блоку управления КУ, зададите желаемый Вам COS(фи) и вперед. Слава богу, сейчас поставщиков/производителей КУ хватает, возмите ориентировучную мощность, разошлите запрос в эти компании, получите предложения, определитесь с оптимальным решением цена/качество и делайте закупку. В комплекте с оборудованием должны быть документы-схемы по подключению КУ по цепям первичной и вторичной коммутации. При подключении КУ не забудьте выяснить про защиту, возможно потребуется установка в Вашем существующем щите дополнительного автоматического выключателя. Определитесь с размерами и возможным местом установки, но не забывайте, что измерительные токовые цепи не должны быть слишком длинными.
ZVA
И есче один вопрос к Del.

Если Вы действительно находитесь в донецке, укажите Ваше предприятие. При необходимости могу к Вам направить нашего регионального представителя и поможем решить Вашу задачу. КУ соберем и доставим к Вам на предприятие. При необходимости произведем монтаж или проконтролируем работу Ваших электромонтажников. Работаем на базе оборудования одной из известных мировых марок "Schneider Electric", имеем все необходимые сертификаты. В случае заинтересованности, наши координаты:
г. Одесса
тел. 34-80-83
факс 34-29-39
Вячеслав Зуев.
Del
Цитата(ZVA)
У вас есть реальные замеры. Замеряйте максимальный реактив например в теч. месяца.


Что значит "замеряйте", сидеть с прибором целый месяц записуя его показания?

А для того, чтобы дать работу для поставщиков КУ мне надо сначала знать цифру, так сказать "скока хотим компенсировать". Поэтому возвращаясь к сути вопроса. "Де будем брать" данные для расчета "этой цифры"? Энергоаудит провести не реально, предприятие работающее, учет производится на ТП, где подключиться не получиться.
gomed12
Фиксируйте показания реактивного счетчика за определенное время (сутки, неделя, месяц).
Если предприятие большое, лучше подбирать несколько КУ меньшей мощности и на месте скомпенсировать реактивку, но для этого необходимо установить контрольные счетчики или купить анализаторы качества энергии и измерить cosF на наиболее загруженных участках сети. Но за то подзаработаете побольше.
Del
Цитата(gomed12)
Фиксируйте показания реактивного счетчика за определенное время (сутки, неделя, месяц).
Если предприятие большое, лучше подбирать несколько КУ меньшей мощности и на месте скомпенсировать реактивку, но для этого необходимо установить контрольные счетчики или купить анализаторы качества энергии и измерить cosF на наиболее загруженных участках сети.  Но за то подзаработаете побольше.


Как определиться с количеством ступеней для АКУ?
SergAn
[b]Del писал


Цитата
Что значит "замеряйте", сидеть с прибором целый месяц записуя его показания?


У оперативного персоналя предприятия должен быть "Журнал записи показаний приборов учета". Реактивную мощность можно посчитать из этих данных.
gomed12
Чем больше ступеней, тем точнее компенсация
Del
Цитата
У оперативного  персонала предприятия должен быть "Журнал записи показаний приборов учета". Реактивную мощность можно посчитать из этих данных.


Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин). Как определиться с количеством ступеней?
Del
Цитата(gomed12)
Чем больше ступеней, тем точнее компенсация


А цена? Где можно подсмотреть нормы к расчету, выбору и требованям к конденсаторны установкам?
ZVA
Del прав. icon_exclaim.gif Чем больше ступеней регулирования, тем дороже установка в целом.

Ну допустим Вы определились с тремя КУ. Первая = 20кВАр (шаг регулирования я считаю достаточно 4х5кВАр), Вторая = 175кВАр (шаг регулирования мо моему мнению достаточно-оптимально 9х20кВАр=180кВАр), Третья = 100кВАр (5х20кВАр).

Надеюсь, что:
icon_idea.gif Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин).
icon_exclaim.gif это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц.

И так, Вы определились с вариантами КУ.

Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)? Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы.
icon_exclaim.gif Помните, неправельный вобор типа КУ может:
1. привести к лишней трате денежных средств
2. вывести их из строя в лучшем случае, а иногда и к возгаранию КУ -> пожар.
icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Del
Цитата(ZVA)
icon_exclaim.gif это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц.
icon_razz.gif

Цитата(ZVA)
Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)?


Если б мне позволили провести качественное обследование объекта, то я бы не приставал на форуме с "глупыми" вопросами! Следовательно о уровне загрязнения сети стои только догадываться!

Цитата(ZVA)
Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы.


О каких показаниях идет речь?