Del прав.

Чем больше ступеней регулирования, тем дороже установка в целом.
Ну допустим Вы определились с тремя КУ. Первая = 20кВАр (шаг регулирования я считаю достаточно 4х5кВАр), Вторая = 175кВАр (шаг регулирования мо моему мнению достаточно-оптимально 9х20кВАр=180кВАр), Третья = 100кВАр (5х20кВАр).
Надеюсь, что:

Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин).

это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц.
И так, Вы определились с вариантами КУ.
Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)? Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы.

Помните, неправельный вобор типа КУ может:
1. привести к лишней трате денежных средств
2. вывести их из строя в лучшем случае, а иногда и к возгаранию КУ -> пожар.