SerGr
Возник вопрос по прокладке кабеля от ТП до ж/дома, необходима 2 кат. эл.снабжения.
Как проложить два питающих кабеля? В чем отличие от 1 кат.? Можно проложить в одной траншее?
Если кто знает скиньте ссылочку где посмотреть.
SergAn
Развернутый ответ на похожий вопрос дан в рубрике Вопрос-ответ журнала Новости электротехники №2(44) 2007 стр.166 http://www.news.elteh.ru
К сожалению, этого номера пока нет в сети. Давай свой е-мейл - вышлю отсканированную страницу (не хочется перепечатывать). Если кратко, то взаиморезервируемые кабели прокладываются в разных траншеях расстояние между которыми не менее 1м, или в одной траншее, если расстояние между кабелями не менее 1 метра. При более тесной прокладке должны быть выполнены мероприятия согласно п.2.3.86 ПУЭ изд.6
gomed12
Наличие резервного кабеля не дает право считать эл. снабжение 2-ой категорией надежности.
Это называется взаимное резервирование по питанию от одного источника.
Необходим второй источник питания: ТП, генератор и т.д.