Техническое задание №3
Системы управления, контроля и защиты двигателя.

1. Защита от перегруза, недогруза по току равна + 10% от номинала. Время срабатывания защиты до 30 секунд.
2. Время срабатывания защиты при обрыве одной из фаз составляет от 1 до 10 секунд.
3. Время срабатывания при блокировке ротора от 2 до 5 секунд.
4. Возможность автоматического сброса ошибки и повторного запуска (в случае ложного срабатывания)
5. Возможность дистанционного управления через аналоговые входы.
6. Токовый преобразователь от 0 до 5 мА ( для контроля работы двигателя ).
7. Возможность контроля двигателя от 10 до 320 А.
8. Цепи управления 24V-
9. Питающие цепи 380/400V, 50/60Gh
10. Сухой контакт состояния двигателя ( включен, отключен, авария )



Свои предложения размещать e-mail: MIKA@UFACOM.ru или
DRIWE2007@mail.ru
Черепанову К. А. (ОТК)
ИнтСистемс
Немного не понял что означает это ТЗ... оно связанно с опросом или нет... и пункт 6 целесообразнее сделать 4-20 mA
SergAn
для [b]Черепанова К.А.

Хотите вывести на рынок новое устройство защиты ЭД? Их сейчас достаточно много. Чем хотите расположить к себе потребителей?
Flash
Что за девайс, где можно посмотреть?