Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение 12V ?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


DENISKA
Здравствуйте...Необходимо выполнить освещение в сухом отделении насосной станции, но это отделение ниже отметки 0.00...Я думаю, что освещение 220В в данном случае нельзя...Какие есть еще варианты...Если 12V. то каой тр-р нужен и какой тип светильника? Спасибо товарисчи...
andrey357
наверно 36 в ящик ЯТП-0.25 36в
SergAn
Цитата(DENISKA)
Здравствуйте...Необходимо выполнить освещение в сухом отделении насосной станции, но это отделение ниже отметки 0.00...Я думаю, что освещение 220В в  данном случае нельзя...Какие есть еще варианты...Если 12V. то каой тр-р нужен и какой тип светильника? Спасибо товарисчи...


Почему нельзя 220В? Читайте п.6.1.13 ПУЭ изд. 7, тем более, если выполняются требования п.6.1.14 ПУЭ изд. 7. В этом случае можно применить светильник с люминисцентными лампами типа LZ236 ф.Световые технологии.
Если высота установки светильников ниже 2,5 м, то лучше использовать напряжение не более 50В. Светильник взять типа НСП03-60-001 или НСП03-60-003, или любой другой при подвесных светильниках. При креплении светильника на стену лучше взять тип ПСХ60.
При выборе понижающего трансформатора не ошибитесь с мощностью и учтите, что на пониженном напряжении ток больше, чем на 220В (возможно сечение питающей линии придется брать не 1.5кв.мм, а 2.5)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.