Цитата(DENISKA)
Здравствуйте...Необходимо выполнить освещение в сухом отделении насосной станции, но это отделение ниже отметки 0.00...Я думаю, что освещение 220В в данном случае нельзя...Какие есть еще варианты...Если 12V. то каой тр-р нужен и какой тип светильника? Спасибо товарисчи...
Почему нельзя 220В? Читайте п.6.1.13 ПУЭ изд. 7, тем более, если выполняются требования п.6.1.14 ПУЭ изд. 7. В этом случае можно применить светильник с люминисцентными лампами типа LZ236 ф.Световые технологии.
Если высота установки светильников ниже 2,5 м, то лучше использовать напряжение не более 50В. Светильник взять типа НСП03-60-001 или НСП03-60-003, или любой другой при подвесных светильниках. При креплении светильника на стену лучше взять тип ПСХ60.
При выборе понижающего трансформатора не ошибитесь с мощностью и учтите, что на пониженном напряжении ток больше, чем на 220В (возможно сечение питающей линии придется брать не 1.5кв.мм, а 2.5)