radomyr
Интересует ответ на такой (теоретический) вопрос:
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты.
Спасибо.
МЭИ
Класс точности для цепей РЗ не имеет значения...поэтому 0,5 вполне подойдет
radomyr
Спасибо, но насколько я понимаю от класса точности зависит то, насколько точно измерительный преобразователь тока произведет ток во вторичной цепи, а поскольку устройства РЗА имеют конкретные токовые уставки срабатывания - мне кажется, что класс точности как раз имеет значение. Вроде бы так? Ведь класс точности характеризирует (точно не помню) или абсолютную, или относительную ошибку прибора при измерениях. Если что не так, то поправьте.
SeGA
Цитата(radomyr @ 3.7.2007, 12:09) *
...
Возможно ли использование обмотки класса точности 0.5 измерительного трансформатора тока в цепях релейной защиты...

Нежелательно, измерительная обмотка Т.Т. за счет насыщения магнитопровода ограничивает токи, протекающие через трансформатор при аварийных режимах, и тем самым защищает подключенные приборы от повреждения. Насыщение может начинаться ( в зависимости от типа ТТ) при превышении ном. тока на 5 или 10%
doro
Не зря изобретены обмотки класса Р и 0,5 Первые лучше использовать в цепях защиты. Высокая характеристика намагничивания, что позволяет с минимальными потерями и искажениями работать при токах короткого замыкания, которые могут в десятки раз превышать максимальный нагрузочный ток. Если в эту обмотку поставить стрелочный прибор, при КЗ стрелку можно попросту сломать. Для измерений предназначены вторые. Большое насыщение вызывает большие искажения. Ну и что с того, что за несколько секунд амперметр покажет не 5000 А, а 2000?. А вот для защиты это существенно. Именно при КЗ она должна измерить ток с максимальной достоверностью, а при нагрузочном режиме прости спит.
Впрочем, если у Вас есть действительная вольт-амперная характеристика и сопрпотивление нагрузки, можно без проблем посчитать действительную погрешность при использовании обмотки класса 0,5 в цепях защиты.