Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проект электроснабжения комплекса из 4 многоэтажных домов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Toxa_T
Добрый день. Сейчас моя задача - спроектировать проект электроснабжения жилого комплекса из 4 домов с 123, 96, 105, 98-ю квартирами соответственно. Квартиры относятся ко 2-й группе электроприемников, а аварийное освещение, лифт и другое противоаварийное обор-е - к 1-й. В ходе работы возникли следующие вопросы:
-как организовать питание ТП комплекса с высокой стороны с учетом категорийности, если в домах предусмотрен резервный источник аккумуляторные батареи с ЗПУ
-какой брать коэффициент одновременности для определения расчетной нагрузки (для 100 квартир или 400)
- какую брать расчетную нагрузку на квартиру, если в опросном листе указаны потребители ст. машина=2кВ, холодильник=0,6кВ, освещение=30кВт/м2, электроплита=8,5кВт, кондиционер=2,6 кВт, суммарная мощность=15,7 (другие потребителеи не указаны)
- выбор мощности и кол-ва тр-ров при ожидаемой мощности комплекса 1900 кВт

ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
savelij®
А загляните ка Вы, сударь, в СП-31-110-2003. На большинство вопросов там конкретные ответы. Читайте, считайте, проектируйте.
Toxa_T
Спасибо за Ваш ответ и ссылку на документ. Может поможете с таким вопросом или подскажите где найти ответ: можно ли считать за два независимых источника 2 фидера на подстанции 150/10 кВ подключенных к разным трансформаторам питающих ТП на 4 дома с потребителями 1 и 2-й категории?
Anatoli
Спасибо за Ваш ответ и ссылку на документ. Может поможете с таким вопросом или подскажите где найти ответ: можно ли считать за два независимых источника 2 фидера на подстанции 150/10 кВ подключенных к разным трансформаторам питающих ТП на 4 дома с потребителями 1 и 2-й категории? КТП должно быть двухтрансформаторным с двумя скциями шин, а скока линий 154 кВ, если две то можна, а если одна то нужно предусмотреть ДЕС для первой категории.
Toxa_T
Ясно, спасибо за ответ.