Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить устройство плавного пуска в схему электродвигателя 380В?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Kolobkovskiy
Есть такая схема подключения. Двигатель будет подключен к компрессору. Устанавливаю туда устройство для плавного запускаCOMPACT STARTER MCD 100, чтобы предотвратить большие нагрузки на компрессор. Двигатель будет подключен к сети 380 В правильна ли схема? и как добавить сюда плавный пуск? Двигатель АДМ 90 L4 2.2 кВт 1500 об
Viktor2004
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.danfos.info/content/files/MCD100.pdf

Опасно ставить блок плавного пуска на компрессор. Первичный запуск пройдет нормально, а вот запуск на подкачку, на уже назначенный ресивер может не вытянуть.
При запуске двигателя пониженным напряжением вращающий момент падает в квадратичной зависимости. Частотник в этом плане хоть и дороже, зато дает больше вращающий момент, так как снижает не напряжение, а частоту.
Kolobkovskiy
Цитата(Viktor2004 @ 24.6.2018, 12:35) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Опасно ставить блок плавного пуска на компрессор. Первичный запуск пройдет нормально, а вот запуск на подкачку, на уже назначенный ресивер может не вытянуть.
При запуске двигателя пониженным напряжением вращающий момент падает в квадратичной зависимости. Частотник в этом плане хоть и дороже, зато дает больше вращающий момент, так как снижает не напряжение, а частоту.


а что за частотник? например Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В,
Viktor2004
Любой частотник мощностью не менее 2,2 кВт. Чем проще и дешевле, тем лучше.
Kolobkovskiy
Цитата(Viktor2004 @ 24.6.2018, 23:24) *
Любой частотник мощностью не менее 2,2 кВт. Чем проще и дешевле, тем лучше.
Спасибо вам большое!
Kolobkovskiy
Цитата(Viktor2004 @ 24.6.2018, 23:24) *
Любой частотник мощностью не менее 2,2 кВт. Чем проще и дешевле, тем лучше.

а схема подключения преобразователя частоты такая же или по подключается другому? и что значит А1 А2 11 , 12?
Viktor2004
Цитата(Kolobkovskiy @ 26.6.2018, 12:45) *
а схема подключения преобразователя частоты такая же или по подключается другому? и что значит А1 А2 11 , 12?


Надо смотреть типовую схему подключения в техописании частотника. Учтите что частотник перед включением в работу необходимо параметризировать, установить необходимые параметры для желаемого режима работы. Выберите частотник, будем смотреть как его подключать.
Обозначения А1 А2 11 , 12 это обозначение контактов на блоке, к которым подключаются указанные на схеме провода.
Kolobkovskiy
Цитата(Viktor2004 @ 26.6.2018, 21:08) *
Надо смотреть типовую схему подключения в техописании частотника. Учтите что частотник перед включением в работу необходимо параметризировать, установить необходимые параметры для желаемого режима работы. Выберите частотник, будем смотреть как его подключать.
Обозначения А1 А2 11 , 12 это обозначение контактов на блоке, к которым подключаются указанные на схеме провода.


Добрый день CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW , будем подключать.
Viktor2004
Цитата(Kolobkovskiy @ 2.7.2018, 20:22) *
Добрый день CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW , будем подключать.

Я уже и забыл про эту тему. Случайно опять сюда забрел

Вопрос еще актуален или уже подключили?